คนออกแบบไปประชุมรถไฟความเร็วสูงที่จีนครับ กำลังขึ้นเครื่อง เดี๋ยวถึงแล้วจะมาชี้แจงให้ แต่ดูเหมือนระบบเช็ค ไฟจุดไส้หลอดจะมีปัญหาเพราะใช้ได้เฉพาะ DC ถ้าเป็น AC ใช้ไม่ได้ หรืออาจจะต้องเพิ่มตัวช่วยเพิ่มเข้าไปในการตรวจเช็ค เช่น opto sw. เดี๋ยวให้ด็อกมาอธิบายเพิ่มเติม ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ R ที่ว่างอยู่ด้วยครับ
ประเด็นวงจร
ถ้าจะเอาฟังก์ชัน วัดไฟ AC 6.3V (ไส้หลอด) ได้ ต้องเพิ่มวงจร
1. Rectifier แปลงไฟ 6.3Vac ให้เป็น dc จะได้ประมาณ 1.4142x6.3 = 8.91 Vdc
2. คำถาม จะใช้ Optocoupler เพื่อแยกกราวด์ของ Heater กับกราวด์ของ Mirco controller หรือเปล่า มีกรณีที่กราวด์ heater ไม่ใช่กราวด์ของวงจรหรือเปล่า
3. ถ้าแรงดันไม่ใช่ 6.3V น่าจะแค่เปลี่ยนค่า R divider โดย Micro controller มองเห็นแค่ 0-5V
ประเด็นโปรแกรม flow ของโปรแกรม
1. ทำงานโดยเริ่มจากการกด SW (on)
2. ดูแรงดันเลี้ยงไส้หลอด (กรณีนี้ผมอาจจะหาร 2 จาก 8.91Vdc เหลือครึ่งนึง 4.45Vdc) ถ้าไม่ถึง 4.45Vdc วงจรจะไม่ทำงานต่อ
คำถาม ตรงจุดนี้ จะให้มี Error เท่าไหร่ เช่น (ถ้าคิดที่ 6.3Vac) 6.2Vac ได้ไหม หรือไม่ได้ แล้วถ้าเกิน 6.4Vac ได้ไหม
3. หน่วงเวลาต่อไฟสูง (10s - 60s) ตาม R ปรับค่าได้
4. ต่อไฟสูงเข้าไป
คำถาม จะให้วัดแรงดันไฟ heater ตลอดไปไหม เช่นแรงดัน 6.3Vac ต่ำกว่าหรือสูงกว่า ระหว่างต่อไฟสูงเข้าไปให้ ก็ให้ตัดวงจรออก หรือเยอะไป
5. กด SW (off)
6. ปลดการทำงานของ relay ไฟสูง
7. หน่วงเวลา เท่ากับข้อ 3
8. ปลดการทำงานของ realy heater
กลับไปรอ 1 ไหม่