ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องหม้อแปลงในups  (อ่าน 7505 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ civicdotcom

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
  • เพศ: ชาย
ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2013, 10:32:04 PM »
      หม้อแปลง ups เป็นไฟ ขาเข้า 8.5 0 8.5 ขาออก 220 0 

ผมถอดออกมา 2 ลูก เหมือนกันเป๊ะ  ผมต้องการให้ได้ไฟ 17 0 17 (AC)  แล้วผ่าน บริจด์ไดโอด ได้ไฟ +12.70  0  -12.70 (DC)


   

ผมต่อดังรูป  แล้วผ่านบริจไดโอด  ลดไฟเหลือ  +12.7  0  -12.7  (DC)


แต่ทำไม หม้อแปลงร้อนครับ ถ้าเปิดทิ้งไว้สัก 1 ชม ขึ้นไป  ผมต่อตรงไหนผิดหรือเปล่าครับ   

ผมใช้กับปรีแอมป์ กระแสในปรี เต็มที่ ไม่น่าเกิน 1.5 A

หรือ แทบเซ็นเตอร์ผมต่อผิด  ต้องเอาขาวลูกที่ 1 ไปต่อ ขาวลูกที่ สองหรือเปล่า  แต่ผมไล่ทิศทางกระแส น่าจะเป็นดังรูป   เลยสงสัยว่ามันร้อนเพราะอะไรครับ


หรือว่าหม้อแปลงแบบในpsu ไม่เหมาะเอามาทำครับ 


  คำถามสุดท้าย ผมคิดเอาเองอ่ะครับ   ว่า เป็นไปได้ไหม ไฟบ้านผมมันมา 230 โวลท์ แต่หม้อเป็นขนาด220 โวลท์ ดังนั้น ค่าอาร์ ที่เกิดจากขดลวด มันสะสมค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆ ถ้าไฟบ้านผม 220เป๊ะก็จะไม่ร้อน  ผมคิดแบนี้ถูกไหมครับ
ข้อมูลส่วนตัว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=540.0

ออฟไลน์ RuNgPuEnGⓇ

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 9482
  • ถูกใจกด Like+ 590
  • Emergency :[img width=800 height=600]
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2013, 11:03:09 PM »
หม้อแปลง UPS หรือครับ  [unde_cided] ไม่เคยลองครับ แต่เกรงว่าเราอาจจะนำไปใช้งานผิดไปจากที่เขาออกแบบมา ซื้อใหม่ครับ  [roll]

ออฟไลน์ civicdotcom

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
  • เพศ: ชาย
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2013, 11:05:57 PM »
หม้อแปลง UPS หรือครับ  [unde_cided] ไม่เคยลองครับ แต่เกรงว่าเราอาจจะนำไปใช้งานผิดไปจากที่เขาออกแบบมา ซื้อใหม่ครับ  [roll]


   แป่ว....
ข้อมูลส่วนตัว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=540.0

ออฟไลน์ boontiam

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 307
  • ถูกใจกด Like+ 37
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2013, 11:07:04 PM »
ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการขนานหม้อแปลง และทิศทางการใหลของกระแสหรือเปล่าครับ
http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=5777.0

ออฟไลน์ civicdotcom

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
  • เพศ: ชาย
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2013, 11:16:54 PM »
ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการขนานหม้อแปลง และทิศทางการใหลของกระแสหรือเปล่าครับ
http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=5777.0
 

   ขอบคุณครับ.. 
    ผมต่อแบบในรูป   น่าจะเป็นอนุกรมมังครับ  ทิศทางการไหล ก็ลองไล่ดูแล้วครับ วัดไฟ มันก็ได้ 17 0 17 เลยครับ 
ติดแต่ว่ามันร้อน  ชม แรก เย็นเฉียบ  ชมที่สองเริ่มร้อน  พอมันร้อน ผมก็ไม่กล้าไปต่อแล้ว  แต่ร้อนแบบแตะได้สบายน่ะครับ  เคยเผลอทิ้งไว้เกือบ3 ชม  ร้อนพอสมควรแต่ยังแตะได้  แต่ผมว่ามันไม่ปกติแล้ว  ผมเดาว่ามันน่าจะร้อนจากผั่ง230 โวลต์อ่ะครับ   

   
ข้อมูลส่วนตัว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=540.0

ออฟไลน์ fender

  • Adviser
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 253
  • ถูกใจกด Like+ 49
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 06:57:07 AM »
ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการขนานหม้อแปลง และทิศทางการใหลของกระแสหรือเปล่าครับ
http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=5777.0
 

   ขอบคุณครับ.. 
    ผมต่อแบบในรูป   น่าจะเป็นอนุกรมมังครับ  ทิศทางการไหล ก็ลองไล่ดูแล้วครับ วัดไฟ มันก็ได้ 17 0 17 เลยครับ 
ติดแต่ว่ามันร้อน  ชม แรก เย็นเฉียบ  ชมที่สองเริ่มร้อน  พอมันร้อน ผมก็ไม่กล้าไปต่อแล้ว  แต่ร้อนแบบแตะได้สบายน่ะครับ  เคยเผลอทิ้งไว้เกือบ3 ชม  ร้อนพอสมควรแต่ยังแตะได้  แต่ผมว่ามันไม่ปกติแล้ว  ผมเดาว่ามันน่าจะร้อนจากผั่ง230 โวลต์อ่ะครับ   



ที่บอกว่าร้อน ตอนมีโหลดหรือไม่มีโหลดครับ

ลองเสียบหม้อแปลงไว้เฉยๆ โดยไม่ต่ออะไรเลย ไม่ต้องขนานหท้อแปลงทั้ง 2 ฝั่ง และลองไม่ต้องต่อวงจร bridge ด้วย

ถ้าหม้อแปลงยังร้อน แสดงว่าหม้อแปลงน่าจะมีปัญหา อาจจะซ็อตรอบหรือ short turn ทำให้หม้อแปลงร้อน หรือสาเหตุอื่น

แต่ถ้าทำแบบข้างบนแล้วไม่ร้อน ค่อยมาดูวงจรกันใหม่ครับ

ออฟไลน์ pathom

  • Member
  • *
  • กระทู้: 10
  • ถูกใจกด Like+ 1
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 07:51:14 AM »
วัดเทียบกับ   0  มันก็ได้  17-0-17  ต้องวัดที่ปลาย 17-17  = 34vac ลองดูครับ  ถ้าไม่ได้ตามนี้อนุกรมใหม่

ออฟไลน์ civicdotcom

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
  • เพศ: ชาย
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 09:11:39 AM »
ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการขนานหม้อแปลง และทิศทางการใหลของกระแสหรือเปล่าครับ
http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=5777.0
 

   ขอบคุณครับ.. 
    ผมต่อแบบในรูป   น่าจะเป็นอนุกรมมังครับ  ทิศทางการไหล ก็ลองไล่ดูแล้วครับ วัดไฟ มันก็ได้ 17 0 17 เลยครับ 
ติดแต่ว่ามันร้อน  ชม แรก เย็นเฉียบ  ชมที่สองเริ่มร้อน  พอมันร้อน ผมก็ไม่กล้าไปต่อแล้ว  แต่ร้อนแบบแตะได้สบายน่ะครับ  เคยเผลอทิ้งไว้เกือบ3 ชม  ร้อนพอสมควรแต่ยังแตะได้  แต่ผมว่ามันไม่ปกติแล้ว  ผมเดาว่ามันน่าจะร้อนจากผั่ง230 โวลต์อ่ะครับ   



ที่บอกว่าร้อน ตอนมีโหลดหรือไม่มีโหลดครับ

ลองเสียบหม้อแปลงไว้เฉยๆ โดยไม่ต่ออะไรเลย ไม่ต้องขนานหท้อแปลงทั้ง 2 ฝั่ง และลองไม่ต้องต่อวงจร bridge ด้วย

ถ้าหม้อแปลงยังร้อน แสดงว่าหม้อแปลงน่าจะมีปัญหา อาจจะซ็อตรอบหรือ short turn ทำให้หม้อแปลงร้อน หรือสาเหตุอื่น

แต่ถ้าทำแบบข้างบนแล้วไม่ร้อน ค่อยมาดูวงจรกันใหม่ครับ


    ร้อน ..ตอนมีโหลดครับ   
    รับทราบครับ..  เดี๋ยวว่าง.. คืนนี้   ผมจะลองทำตามที่คุณ fender แนะนำครับ แล้วจะมารายงานครับ   

ข้อมูลส่วนตัว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=540.0

ออฟไลน์ civicdotcom

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
  • เพศ: ชาย
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 09:18:24 AM »
วัดเทียบกับ   0  มันก็ได้  17-0-17  ต้องวัดที่ปลาย 17-17  = 34vac ลองดูครับ  ถ้าไม่ได้ตามนี้อนุกรมใหม่


     [res]  ขอบคุณครับ..

              ผมวัดได้ 0.012V   พึ่งรู่ว่าเขาเช็คทิศทางกระแสแบบนี้   ผมวัดเทียบกราวน์อย่างเดียว  ถ้างั้น..แสดงว่าผมต่อผิดแล้วครับ  ขอบคุณที่แนะนำครับ
  ช่วงนี้พอดีผมมีงานต้องทำ   คงเป็นตอนค่ำๆ ครับ ค่อยได้ต่อใหม่ แล้วผมจะมารายงานให้ทราบครับ 
ข้อมูลส่วนตัว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=540.0

ออฟไลน์ civicdotcom

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
  • เพศ: ชาย
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2013, 07:55:28 PM »
มารายงานผลครับ

  แบบแรก ต่อแบบคุณ fenderแนะนำ คือไม่ต่อโหลด ปรากฎว่า ร้อนหมือนเดิมครับ  ความร้อนพอๆกับต่อโหลด  แล้วก็ร้อนทั้งสองหม้อครับ


 แบบสอง ต่อแบบคุณ pathom  วัดไม่เทียบกราวน์ วัดฝั่ง17 กับ 17  คราวนี้ต่อใหม่ วัดได้ 34 โวลท์แล้วครับ  เสียบไฟ ก็ยังคงร้อนเหมือนเดิม 


     เป็นเพราะหม้อตัวนี้ มันกำเนิดมาให้ด้านพามมารี่ เป็น 8.5  ด้่านแซคคั่นเป็น 220   พอเราเอาใช้กลับด้านมันเลยร้อน เป็นไปได้หรือเปล่าครับ
         


     
ข้อมูลส่วนตัว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=540.0

ออฟไลน์ fender

  • Adviser
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 253
  • ถูกใจกด Like+ 49
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2013, 11:13:07 AM »
มารายงานผลครับ

  แบบแรก ต่อแบบคุณ fenderแนะนำ คือไม่ต่อโหลด ปรากฎว่า ร้อนหมือนเดิมครับ  ความร้อนพอๆกับต่อโหลด  แล้วก็ร้อนทั้งสองหม้อครับ


 แบบสอง ต่อแบบคุณ pathom  วัดไม่เทียบกราวน์ วัดฝั่ง17 กับ 17  คราวนี้ต่อใหม่ วัดได้ 34 โวลท์แล้วครับ  เสียบไฟ ก็ยังคงร้อนเหมือนเดิม 


     เป็นเพราะหม้อตัวนี้ มันกำเนิดมาให้ด้านพามมารี่ เป็น 8.5  ด้่านแซคคั่นเป็น 220   พอเราเอาใช้กลับด้านมันเลยร้อน เป็นไปได้หรือเปล่าครับ


ก่อนอื่น ประเด็นเรื่อง เอาหม้อแปลงมาใช้กลับด้าน ไม่ใช่ปัญหาครับ เพราะหม้อแปลงสามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ด้านอยู่แล้ว

แต่เรื่องร้อน นี่ผมสงสัยว่า หม้อแปลงตัวนี้ต่อกับ 220 ได้หรือเปล่าครับ คุณ civicdotcom แน่ใจว่า ใช่ไหมครับ

ออฟไลน์ civicdotcom

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1737
  • ถูกใจกด Like+ 68
  • เพศ: ชาย
Re: ถามเรื่องหม้อแปลงในups
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2013, 03:21:10 PM »
  ต่อกับไฟ 220 ได้ นี่หมายถึงอะไรครับ

         ถ้าหมายถึงต่อแล้ว ใช้งานได้    ตอบว่าใช้ได้ครับ แต่มีความร้อนมากผิดปกติ  คือ 1 ชมแรกไม่ร้อนเลยครับ  ชม ที่สองเริ่มร้อน แบบมีแนวโน้มว่าจะร้อนไปเรื่อยๆ  ผมก็หยุดเลย เพราะกลัวชมที่3 มันจะร้อนจนมันละลายช็อคกัน  ผมเลยเข้ามาถามก่อน เพื่อความปลอดภัย 


     
ข้อมูลส่วนตัว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=540.0