DIY มือใหม่ , TIPS & TRICKS , R&D SECTION => DIY มือใหม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: cleaning ที่ 03 กันยายน 2012, 11:18:32 AM

หัวข้อ: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 03 กันยายน 2012, 11:18:32 AM
ผมสงสัยว่าบ้านเพื่อนๆสมาชิกเว็ป มีบ้านท่านใดที่บ้านไม่ต่อกราวด์ลงดินตามแบบการไฟฟ้าบ้างครับ
ถ้าบ้านที่ไม่ลงกราวด์ดิน แล้วเวลาใช้งานแอมป์หรือปรี diy ซึ่งมีการต่อกราวด์ IEC หรือไม่ต่อ มีผลอย่างไรครับ
บ้านผมก็ไม่มีกราวด์ดินครับเดิมๆเพราะบ้านเก่ายังใช้หม้อ 5A อยู่เลยครับ แต่เนื่องด้วย เครื่องคอมผมชอบดูดผมจี๊ดๆผมก็กลัวจะเป็นหมัน [roll]ก็เลยทำสายดินเฉพาะจุดขึ้นมาโดยผมต่อจากตัวปลั๊กไปลงดินเลย
ซึ่งตอนหลังผมไปอ่านหลักการใหม่ เป็นว่าผมทำไม่ถูกหลักการ กล้ายเป็นว่าต้องเอาสายกราวด์ดิน ไปเข้าไว้ที่ตู้เมนหลัก แล้วเชื่อมต่อกับ N ของการไฟฟ้า แล้วค่อยเดินสายจากปลักผนังมาเข้าจุดรวมที่ตู้เมน

ก่อนนั้นผมปลักหลักดินด้วยแท่งชุปทองแดง คงไม่ดีเท่าไร และนานคงจะผุกร่อนไปแล้วและน้ำท่วมสายที่ต่อกับหลักอาจจะขาดไปแล้วก็ได้ และจะทำใหม่ก็ไม่ได้เพราะไม่มีที่จะเจาะลงดินแล้วเทปูนหนาเกินกว่าสว่านจะเจาะได้ ผมก็เลยสงสัย

ว่าถ้าบ้านที่ไม่มีกราวด์ดินเช่นตามบ้านนอก เวลาใช้งานแอมป์diy จะเป็นอย่างไรครับ

ประเด็นนี้ไม่รวมเกี่ยวกับความปลอดภัยของไฟรั่วนะครับ เอาประเด็นบ้านที่มีเฉพาะขั่ว  N L เท่านั้นครับ

ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: monalisa ที่ 03 กันยายน 2012, 11:59:28 AM
ว่ากำลังจะต่อกราวด์เอาไว้ที่ฟังเพลงหลังบ้านซะหน่อยเหมือนกับที่คุณ cleaning ทำ สงสัยไม่น่าจะถูกต้อง เดี่ยวต้องไปศึกษาใหม่ [unde_cided]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: gotgi³ ที่ 03 กันยายน 2012, 11:59:51 AM
0
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 03 กันยายน 2012, 12:10:38 PM
บ้านผมก็บ้านเก่า มีกราวด์ดินไว้ต่อ Safe-T-Cut , ปั๊มน้ำชั้นล่าง เท่านั้นครับ
แต่ปลั๊กปกติไม่ลงดิน และไม่กลัวดูดเพราะพื้นบ้านเป็นพื้นกระเบื้องยางครับ  [roll]

ส่วนเรื่องจี่ฮัม ถ้ากราวด์ถูกต้องแล้วต้องไม่มี
เพียงแต่ถ้ามีสายดินเพิ่ม รองรับตัวกรองไฟ เสียงแบ็กกราวด์จะสงัดมากๆครับ (รายละเอียดเดี๋ยวสองคืนไน้ปอธิบายในกระทู้กราวด์อีกที)  [gr_in]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 03 กันยายน 2012, 12:14:06 PM
บ้านผมก็บ้านเก่า มีกราวด์ดินไว้ต่อ Safe-T-Cut , ปั๊มน้ำชั้นล่าง เท่านั้นครับ
แต่ปลั๊กปกติไม่ลงดิน และไม่กลัวดูดเพราะพื้นบ้านเป็นพื้นกระเบื้องยางครับ  [roll]

ส่วนเรื่องจี่ฮัม ถ้ากราวด์ถูกต้องแล้วต้องไม่มี
เพียงแต่ถ้ามีสายดินเพิ่ม รองรับตัวกรองไฟ เสียงแบ็กกราวด์จะสงัดมากๆครับ (รายละเอียดเดี๋ยวสองคืนไน้ปอธิบายในกระทู้กราวด์อีกที)  [gr_in]
แสดงว่าถ้าไม่กลัวตายเพราะไฟรั่ว จากอุปกรณ์ แต่คงยากครับเพราะผมก็ไม่ใช้กราวด์มานานเป็น10กว่าปี พึ่งมาทำไม่นานนี่เอง
ถ้าไม่สนเรื่องไฟรั่วดูดคนตาย ก็ไม่ต้องไปสนเรื่องกราวด์กับเครื่องเสียง ฮัมไม่ใช่ปัญหาจากกราวด์ลงดิน
ผมจะได้เข้าใจเสียใหม่ครับ ผมนึกมาตลอดเลยว่าจะต้องมีกราวด์ลงดิน ถึงจะไม่ฮัม [saaad]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: rambutan ที่ 03 กันยายน 2012, 12:24:02 PM
บ้านผมก็ไม่มีครับ

หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: akradech ที่ 03 กันยายน 2012, 01:04:34 PM
บ้านผมตอนแรกก็ไม่ได้ต่อไว้ครับ พักหลังโดนไฟดูดเอาบ่อยๆ จากการใช้คอมพิวเตอร์ ก็เลยจ้างช่างไฟมาเดินระบบไฟฟ้าใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนปลั๊กทุกตัวให้เป็น 3 ขา เพื่อรองรับสายดินที่ทำใหม่ ไม่เจอไฟดูดอีกเลยครับ แถมได้ประโยชน์ทางอ้อมตอนเล่นเครื่องเสียง เพราะแบคกราวด์สงัดมาก ตามน้าแว่นว่าไว้ครับ  [pig6456]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 03 กันยายน 2012, 01:05:17 PM
บ้านผมก็ไม่มีครับ


แล้วเวลาทำปรีหรือแอมป์ลงกราวด์ตามปกติหรือไม่ครับเช่นกราวด์ลงแท่น และกราวด์ IEC ลงที่กล่องครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 03 กันยายน 2012, 01:07:01 PM
บ้านผมตอนแรกก็ไม่ได้ต่อไว้ครับ พักหลังโดนไฟดูดเอาบ่อยๆ จากการใช้คอมพิวเตอร์ ก็เลยจ้างช่างไฟมาเดินระบบไฟฟ้าใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนปลั๊กทุกตัวให้เป็น 3 ขา เพื่อรองรับสายดินที่ทำใหม่ ไม่เจอไฟดูดอีกเลยครับ แถมได้ประโยชน์ทางอ้อมตอนเล่นเครื่องเสียง เพราะแบคกราวด์สงัดมาก ตามน้าแว่นว่าไว้ครับ  [pig6456]
ผมอยากจะทำใหม่ตอกแทงกราวด์ใหม่แต่พื้นปูนมันเทขึ้นมาอีกเจาะไม่ลงซะแล้วจะอาศัยลงกับกราวด์ของโทรศัทพ์ได้ไหมหว่า
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tosa2k ที่ 03 กันยายน 2012, 01:14:07 PM
บ้านผมตอนแรกก็ไม่ได้ต่อไว้ครับ พักหลังโดนไฟดูดเอาบ่อยๆ จากการใช้คอมพิวเตอร์ ก็เลยจ้างช่างไฟมาเดินระบบไฟฟ้าใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนปลั๊กทุกตัวให้เป็น 3 ขา เพื่อรองรับสายดินที่ทำใหม่ ไม่เจอไฟดูดอีกเลยครับ แถมได้ประโยชน์ทางอ้อมตอนเล่นเครื่องเสียง เพราะแบคกราวด์สงัดมาก ตามน้าแว่นว่าไว้ครับ  [pig6456]
ผมอยากจะทำใหม่ตอกแทงกราวด์ใหม่แต่พื้นปูนมันเทขึ้นมาอีกเจาะไม่ลงซะแล้วจะอาศัยลงกับกราวด์ของโทรศัทพ์ได้ไหมหว่า
อาจต้องย้ายบ้านนะครับพี่ พื้นที่ตรงที่พี่อยู่ ที่อาจจะเเรงก็ได้ครับ  [roll] [roll] [roll]


เข้ามาเก็บความรู้ครับ บ้านผมก็ยังไม่มีกราวน์ กราวน์ต่อลงดินเฉพาะอุปกรณ์ครับ เช่นที่ทำนั้าอุ่น เครื่องซักผ้า   [c--c]

สอบถามอีกเรื่องครับ เค้าว่าต่อกราวน์แล้วจะเปลืองไฟจริงหรือเปล่าครับ พอดีได้ยินมาน่ะครับ [unde_cided] [unde_cided]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: jam_kung ที่ 03 กันยายน 2012, 01:16:54 PM
ถ้าต่อกราวน์ แล้วไฟ มันรั่วลงตัวถัง
ก็เท่ากับ กระไฟฟ้า ไหลลงกราวน์ไป
อันนี้เปลืองแน่นอน  [roll]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 03 กันยายน 2012, 01:23:17 PM
บ้านผมตอนแรกก็ไม่ได้ต่อไว้ครับ พักหลังโดนไฟดูดเอาบ่อยๆ จากการใช้คอมพิวเตอร์ ก็เลยจ้างช่างไฟมาเดินระบบไฟฟ้าใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนปลั๊กทุกตัวให้เป็น 3 ขา เพื่อรองรับสายดินที่ทำใหม่ ไม่เจอไฟดูดอีกเลยครับ แถมได้ประโยชน์ทางอ้อมตอนเล่นเครื่องเสียง เพราะแบคกราวด์สงัดมาก ตามน้าแว่นว่าไว้ครับ  [pig6456]
ผมอยากจะทำใหม่ตอกแทงกราวด์ใหม่แต่พื้นปูนมันเทขึ้นมาอีกเจาะไม่ลงซะแล้วจะอาศัยลงกับกราวด์ของโทรศัทพ์ได้ไหมหว่า
ไม่ควรใช้สายดินร่วมกัน เพราะไฟที่รั่วจากระบบโทรศัพท์จะสามารถย้อนกลับมากวนอุปกรณ์อื่นได้อยู่ครับ  [c--c]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 03 กันยายน 2012, 01:26:34 PM

เข้ามาเก็บความรู้ครับ บ้านผมก็ยังไม่มีกราวน์ กราวน์ต่อลงดินเฉพาะอุปกรณ์ครับ เช่นที่ทำนั้าอุ่น เครื่องซักผ้า   [c--c]
สอบถามอีกเรื่องครับ เค้าว่าต่อกราวน์แล้วจะเปลืองไฟจริงหรือเปล่าครับ พอดีได้ยินมาน่ะครับ [unde_cided] [unde_cided]
ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น แสดงว่าอุปกรณ์มีปัญหาไฟรั่วอยู่ ถ้ามี Safe-T-cut จะตัดบ่อยๆ จนต้องบายพาส ซึ่งอันตรายมากๆ ต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่ว น้ำซึม และฉนวนที่เสื่อมให้เรียบร้อยจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดและปลอดภัยมากขึ้นครับ  [yes-raccoon]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tosa2k ที่ 03 กันยายน 2012, 01:29:54 PM

เข้ามาเก็บความรู้ครับ บ้านผมก็ยังไม่มีกราวน์ กราวน์ต่อลงดินเฉพาะอุปกรณ์ครับ เช่นที่ทำนั้าอุ่น เครื่องซักผ้า   [c--c]
สอบถามอีกเรื่องครับ เค้าว่าต่อกราวน์แล้วจะเปลืองไฟจริงหรือเปล่าครับ พอดีได้ยินมาน่ะครับ [unde_cided] [unde_cided]
ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น แสดงว่าอุปกรณ์มีปัญหาไฟรั่วอยู่ ถ้ามี Safe-T-cut จะตัดบ่อยๆ จนต้องบายพาส ซึ่งอันตรายมากๆ ต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่ว น้ำซึม และฉนวนที่เสื่อมให้เรียบร้อยจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดและปลอดภัยมากขึ้นครับ  [yes-raccoon]

ขอบคุณครับพี่
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 03 กันยายน 2012, 01:36:26 PM
บ้านผมตอนแรกก็ไม่ได้ต่อไว้ครับ พักหลังโดนไฟดูดเอาบ่อยๆ จากการใช้คอมพิวเตอร์ ก็เลยจ้างช่างไฟมาเดินระบบไฟฟ้าใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนปลั๊กทุกตัวให้เป็น 3 ขา เพื่อรองรับสายดินที่ทำใหม่ ไม่เจอไฟดูดอีกเลยครับ แถมได้ประโยชน์ทางอ้อมตอนเล่นเครื่องเสียง เพราะแบคกราวด์สงัดมาก ตามน้าแว่นว่าไว้ครับ  [pig6456]
ผมอยากจะทำใหม่ตอกแทงกราวด์ใหม่แต่พื้นปูนมันเทขึ้นมาอีกเจาะไม่ลงซะแล้วจะอาศัยลงกับกราวด์ของโทรศัทพ์ได้ไหมหว่า
ไม่ควรใช้สายดินร่วมกัน เพราะไฟที่รั่วจากระบบโทรศัพท์จะสามารถย้อนกลับมากวนอุปกรณ์อื่นได้อยู่ครับ  [c--c]
อืมคุณแว่นปกติสายกราวด์โทรศัทพ์มันจะมีไฟรั่วอยู่หรือเปล่าครับ
คอมพิวเตอร์มันมีไฟรั่วอยู่แล้ว พอทำกราวด์ก็หายดูดจี๊ดๆไปแสดงว่าไฟลงกราวด์ดินไป

กราวด์โทรศัพท์กับกราวด์บ้านผมตอกห่างกันไม่ถึง 1 เมตรจะกวนกันหรือเปล่าไฟมันจะวิ่งย้อนหากันหรือเปล่า ในสถานะปกตินะครับ ถ้าไฟที่รั่วจากคอมวิ่งมาตามสายดิน มันจะวิ่งไปลงดินหรือว่ามันวิ่งไปตามสายที่ต่อถึงกันจนไปถึงตู้เมน (หมายถึงรั่วนิดๆตามปกติของคอมนะครับ) ถ้าแบบนี้กราวด์คอมมันก็ต้องวิ่งมาถึงกราวด์ปลักเครื่องเสียงผมด้วยซิครับ
หมายถึงไฟจากคอมที่ดูดจี๊ดๆเท่านั้นนะครับ ผมเคยลองต่อสายไฟจากด้านหลังของmarantz ซึ่งจะมีน๊อตที่ทำสัญลักษณ์ว่าเป็นกราวด์ พอผมเอามาต่อกับสายดินจากคอมที่ปลั๊กผนังโดยผมปลอกสายดินผนังออกนิดแล้วจัมป์สายที่ต่อจากมาร้านเข้าไปฮัมกระจายเลย

อีกนิดครับกราวด์ลงดินบ้านผมมี 2จุดนะครับ ผมไปตอกลงไว้หลังบ้านอีกจุดครับ ห่างหน้าบ้าน 15 เมตรครับแต่จุดนี้ตอกไม่ลึกครับ แค่ครึ่งเมตรเองครับลงดิน แต่ผมก็ต่อสายมารวมจุดกราวด์ที่ตู้เมนหลักครับ เท่ากับว่าบ้านผมมีกราวด์ลงดิน 2 ที่ครับ ซึงเขาว่าไม่ดี แต่มันห่างกันนะเป็นอะไรหรือเปล่า
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 03 กันยายน 2012, 01:56:23 PM
อืมคุณแว่นปกติสายกราวด์โทรศัทพ์มันจะมีไฟรั่วอยู่หรือเปล่าครับ
คอมพิวเตอร์มันมีไฟรั่วอยู่แล้ว พอทำกราวด์ก็หายดูดจี๊ดๆไปแสดงว่าไฟลงกราวด์ดินไป

กราวด์โทรศัพท์กับกราวด์บ้านผมตอกห่างกันไม่ถึง 1 เมตรจะกวนกันหรือเปล่าไฟมันจะวิ่งย้อนหากันหรือเปล่า ในสถานะปกตินะครับ ถ้าไฟที่รั่วจากคอมวิ่งมาตามสายดิน มันจะวิ่งไปลงดินหรือว่ามันวิ่งไปตามสายที่ต่อถึงกันจนไปถึงตู้เมน (หมายถึงรั่วนิดๆตามปกติของคอมนะครับ) ถ้าแบบนี้กราวด์คอมมันก็ต้องวิ่งมาถึงกราวด์ปลักเครื่องเสียงผมด้วยซิครับ
หมายถึงไฟจากคอมที่ดูดจี๊ดๆเท่านั้นนะครับ ผมเคยลองต่อสายไฟจากด้านหลังของmarantz ซึ่งจะมีน๊อตที่ทำสัญลักษณ์ว่าเป็นกราวด์ พอผมเอามาต่อกับสายดินจากคอมที่ปลั๊กผนังโดยผมปลอกสายดินผนังออกนิดแล้วจัมป์สายที่ต่อจากมาร้านเข้าไปฮัมกระจายเลย

อีกนิดครับกราวด์ลงดินบ้านผมมี 2จุดนะครับ ผมไปตอกลงไว้หลังบ้านอีกจุดครับ ห่างหน้าบ้าน 15 เมตรครับแต่จุดนี้ตอกไม่ลึกครับ แค่ครึ่งเมตรเองครับลงดิน แต่ผมก็ต่อสายมารวมจุดกราวด์ที่ตู้เมนหลักครับ เท่ากับว่าบ้านผมมีกราวด์ลงดิน 2 ที่ครับ ซึงเขาว่าไม่ดี แต่มันห่างกันนะเป็นอะไรหรือเปล่า
สัญญาณปกติของโทรศัพท์มี Tip กับ Ring เขียวกับแดง มีกระแสไฟวิ่งไปกลับทั้งคู่และห้ามลงดินตรงๆ ไม่งั๊นตู้ชุมสายจะพัง
ส่วนกราวด์ของโทรศัพท์ที่อยู่หน้าบ้าน มีไว้กันฟ้าผ่าวิ่งเข้ามาในบ้านครับ โทรศัพท์ในบ้านเราจะได้ไม่ระเบิดไฟไหม้ อย่างมากแค่พังเฉยๆ  [tremor-raccoon]
ดังนั้นไม่ควรเอาอะไรไปต่อพ่วงครับ เวลาฟ้าผ่ามาอาจลามมาซวยทั่วหน้าได้ครับ

เรื่อง IEC ตัวกรองไฟ แล้วพ่วงตัวถัง คือตราบใดที่ยังไม่ผ่านลงดิน ไฟรั่วก็จะวิ่งกระจายตามทองแดงที่พ่วงกันอยู่ เพราะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้มากกว่า สัญญาณกวนที่ต้องการจะกำจัดออกไป ก็จะวิ่งกลับเข้ามาครับ ยิ่งทองแดงสายดินยิ่งเล็ก ยิ่งมีผลมากขึ้น

ส่วนเรื่องตอกแท่งทองแดงลงดิน ลงไปจะมี 4 -5 จุดก็ได้ ไม่เกี่ยวกับกราวด์ไฟลูปแล้วเพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น เอาไฟรั่วลงดินซะ ระยะห่าง 1.5-2.5 หรือมากกว่านั้นก็ได้ ขึ้นกับความชื้นของดินบริเวณนั้นครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 03 กันยายน 2012, 02:12:10 PM
อืมคุณแว่นปกติสายกราวด์โทรศัทพ์มันจะมีไฟรั่วอยู่หรือเปล่าครับ
คอมพิวเตอร์มันมีไฟรั่วอยู่แล้ว พอทำกราวด์ก็หายดูดจี๊ดๆไปแสดงว่าไฟลงกราวด์ดินไป

กราวด์โทรศัพท์กับกราวด์บ้านผมตอกห่างกันไม่ถึง 1 เมตรจะกวนกันหรือเปล่าไฟมันจะวิ่งย้อนหากันหรือเปล่า ในสถานะปกตินะครับ ถ้าไฟที่รั่วจากคอมวิ่งมาตามสายดิน มันจะวิ่งไปลงดินหรือว่ามันวิ่งไปตามสายที่ต่อถึงกันจนไปถึงตู้เมน (หมายถึงรั่วนิดๆตามปกติของคอมนะครับ) ถ้าแบบนี้กราวด์คอมมันก็ต้องวิ่งมาถึงกราวด์ปลักเครื่องเสียงผมด้วยซิครับ
หมายถึงไฟจากคอมที่ดูดจี๊ดๆเท่านั้นนะครับ ผมเคยลองต่อสายไฟจากด้านหลังของmarantz ซึ่งจะมีน๊อตที่ทำสัญลักษณ์ว่าเป็นกราวด์ พอผมเอามาต่อกับสายดินจากคอมที่ปลั๊กผนังโดยผมปลอกสายดินผนังออกนิดแล้วจัมป์สายที่ต่อจากมาร้านเข้าไปฮัมกระจายเลย

อีกนิดครับกราวด์ลงดินบ้านผมมี 2จุดนะครับ ผมไปตอกลงไว้หลังบ้านอีกจุดครับ ห่างหน้าบ้าน 15 เมตรครับแต่จุดนี้ตอกไม่ลึกครับ แค่ครึ่งเมตรเองครับลงดิน แต่ผมก็ต่อสายมารวมจุดกราวด์ที่ตู้เมนหลักครับ เท่ากับว่าบ้านผมมีกราวด์ลงดิน 2 ที่ครับ ซึงเขาว่าไม่ดี แต่มันห่างกันนะเป็นอะไรหรือเปล่า
สัญญาณปกติของโทรศัพท์มี Tip กับ Ring เขียวกับแดง มีกระแสไฟวิ่งไปกลับทั้งคู่และห้ามลงดินตรงๆ ไม่งั๊นตู้ชุมสายจะพัง
ส่วนกราวด์ของโทรศัพท์ที่อยู่หน้าบ้าน มีไว้กันฟ้าผ่าวิ่งเข้ามาในบ้านครับ โทรศัพท์ในบ้านเราจะได้ไม่ระเบิดไฟไหม้ อย่างมากแค่พังเฉยๆ  [tremor-raccoon]
ดังนั้นไม่ควรเอาอะไรไปต่อพ่วงครับ เวลาฟ้าผ่ามาอาจลามมาซวยทั่วหน้าได้ครับ

เรื่อง IEC ตัวกรองไฟ แล้วพ่วงตัวถัง คือตราบใดที่ยังไม่ผ่านลงดิน ไฟรั่วก็จะวิ่งกระจายตามทองแดงที่พ่วงกันอยู่ เพราะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้มากกว่า สัญญาณกวนที่ต้องการจะกำจัดออกไป ก็จะวิ่งกลับเข้ามาครับ ยิ่งทองแดงสายดินยิ่งเล็ก ยิ่งมีผลมากขึ้น

ส่วนเรื่องตอกแท่งทองแดงลงดิน ลงไปจะมี 4 -5 จุดก็ได้ ไม่เกี่ยวกับกราวด์ไฟลูปแล้วเพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น เอาไฟรั่วลงดินซะ ระยะห่าง 1.5-2.5 หรือมากกว่านั้นก็ได้ ขึ้นกับความชื้นของดินบริเวณนั้นครับ
ขอบคุณมากครับก็คิดๆเหมือนกันครับ ว่าถ้าพ่วงหน้าบ้านฟ้าผ่ามันก็จะวิ่งย้อนกลับเข้าบ้านได้ แต่ช่างทรูมาวันก่อนบอกว่า สายดินหน้าบ้านที่ทำไว้ก็กันได้เฉพาะเฉียวๆถ้ามาเต็มก็เอาไม่อยู่ครับ
สรุปว่ากราวด์ดินบ้านไม่เกี่ยวกับแอมป์ฮัม แต่ถ้ามีกราวด์เสียงจะสงัดขึ้น
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: numz ที่ 03 กันยายน 2012, 02:12:58 PM
 [confused-raccoon] ทาวเฮาส์ที่พี่ผมไปเช่าอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีสายดินนะคับ เพิ่งจะมาทำเองแค่ใว้ต่อเครื่องทำน้ำอุ่นแค่นั้นเอง...

เวลาใช้แอมป์ก็ เกือบจะปรกติดี เสียงไม่พึงประสงค์ไม่ได้ยิน จะมีก็แค่ สวิชเปิดปิดมันจะดูดเล็กน้อยยย ตอนสับสวิชเปิดไฟสูงหล่ะครับ  [laugh-raccoon]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 03 กันยายน 2012, 02:59:26 PM
[confused-raccoon] ทาวเฮาส์ที่พี่ผมไปเช่าอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีสายดินนะคับ เพิ่งจะมาทำเองแค่ใว้ต่อเครื่องทำน้ำอุ่นแค่นั้นเอง...

เวลาใช้แอมป์ก็ เกือบจะปรกติดี เสียงไม่พึงประสงค์ไม่ได้ยิน จะมีก็แค่ สวิชเปิดปิดมันจะดูดเล็กน้อยยย ตอนสับสวิชเปิดไฟสูงหล่ะครับ  [laugh-raccoon]
ถ้าแบบนี้ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดว่าต้องมีกราวด์บ้านไม่งั้น แอมป์จะฮัม และต้องต่อ IEC เพื่อเอาสัญญานรบกวนออกไปทาง IEC ลงดินไป คิดแบบนี้มาตลอดจริงครับ
เพราะอะไรหรือก็เพราะผมเห็นแอมป์หรือปรี diy หลายๆตัวจะมีกราวด์ต่อกันไว้ทั้งนั้น เช่น ง่ายๆของพี่อัล ถ้าเอารูปมาลงจะเห็นว่าต่อ IEC ไว้ตลอด ซึ่งจุดนี้ผมก็ยิ่งคิดไปใหญ่ว่าน่าจะใช่
เลยต่อกราวด์ทุกตัวมันเลยมั่วไปเลย แบบนี้ต้องลองเอากราวด์ออกดูซะหน่อย(กราวด์บ้าน) ว่ามันจะเกียวกันหรือไม่

บ้านผมไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเลยไม่กลัวไฟช๊อตครับ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเวลาไฟรั่วมันะรั่วเตือนนิดๆก่อน คงไม่รั่วถึงตายเอาที่เดียวเลยครับ [roll]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: numz ที่ 03 กันยายน 2012, 03:09:56 PM
ปรกติแล้ว ตัวห้องผมก็จะเดินสายกราวลงดินแยกใว้ต่างหากอยู่แล้วอะครับ แต่พอดีว่าช่วงนี้ ต้องออกมาเช่าบ้านอยู่ แล้วเจ้าของเดิมเค้าไม่มีสายดิน....

ส่วนที่ตัวเครื่อง ต่อ IEC พร้อมลงกราวใว้ทุกตัวหละครับ

45SE
(http://image.ohozaa.com/i/20a/03TttD.JPG)

Pre27
(http://image.ohozaa.com/i/f9c/eKKBZc.JPG)

6L6SE
(http://image.ohozaa.com/i/fb3/jCmTpQ.JPG)
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 03 กันยายน 2012, 04:40:05 PM
[confused-raccoon] ทาวเฮาส์ที่พี่ผมไปเช่าอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีสายดินนะคับ เพิ่งจะมาทำเองแค่ใว้ต่อเครื่องทำน้ำอุ่นแค่นั้นเอง...

เวลาใช้แอมป์ก็ เกือบจะปรกติดี เสียงไม่พึงประสงค์ไม่ได้ยิน จะมีก็แค่ สวิชเปิดปิดมันจะดูดเล็กน้อยยย ตอนสับสวิชเปิดไฟสูงหล่ะครับ  [laugh-raccoon]
ถ้าแบบนี้ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดว่าต้องมีกราวด์บ้านไม่งั้น แอมป์จะฮัม และต้องต่อ IEC เพื่อเอาสัญญานรบกวนออกไปทาง IEC ลงดินไป คิดแบบนี้มาตลอดจริงครับ
เพราะอะไรหรือก็เพราะผมเห็นแอมป์หรือปรี diy หลายๆตัวจะมีกราวด์ต่อกันไว้ทั้งนั้น เช่น ง่ายๆของพี่อัล ถ้าเอารูปมาลงจะเห็นว่าต่อ IEC ไว้ตลอด ซึ่งจุดนี้ผมก็ยิ่งคิดไปใหญ่ว่าน่าจะใช่
เลยต่อกราวด์ทุกตัวมันเลยมั่วไปเลย แบบนี้ต้องลองเอากราวด์ออกดูซะหน่อย(กราวด์บ้าน) ว่ามันจะเกียวกันหรือไม่

บ้านผมไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเลยไม่กลัวไฟช๊อตครับ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเวลาไฟรั่วมันะรั่วเตือนนิดๆก่อน คงไม่รั่วถึงตายเอาที่เดียวเลยครับ [roll]

ที่บ้านมี GND ผมก็จับลงกราวด์ตัวถังไปลงไว้ที่ IEC ด้วย
แต่นั่นมิได้หมายความว่าผมเอากราวด์ในวงจรมาลงที่กล่องทุกตัวนะ บางตัวก็เอามาลง บางตัวก็ไม่เอามาลง

เป็นเช่นนี้แล... [in-love-raccoon]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 03 กันยายน 2012, 05:05:20 PM
[confused-raccoon] ทาวเฮาส์ที่พี่ผมไปเช่าอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีสายดินนะคับ เพิ่งจะมาทำเองแค่ใว้ต่อเครื่องทำน้ำอุ่นแค่นั้นเอง...

เวลาใช้แอมป์ก็ เกือบจะปรกติดี เสียงไม่พึงประสงค์ไม่ได้ยิน จะมีก็แค่ สวิชเปิดปิดมันจะดูดเล็กน้อยยย ตอนสับสวิชเปิดไฟสูงหล่ะครับ  [laugh-raccoon]
ถ้าแบบนี้ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดว่าต้องมีกราวด์บ้านไม่งั้น แอมป์จะฮัม และต้องต่อ IEC เพื่อเอาสัญญานรบกวนออกไปทาง IEC ลงดินไป คิดแบบนี้มาตลอดจริงครับ
เพราะอะไรหรือก็เพราะผมเห็นแอมป์หรือปรี diy หลายๆตัวจะมีกราวด์ต่อกันไว้ทั้งนั้น เช่น ง่ายๆของพี่อัล ถ้าเอารูปมาลงจะเห็นว่าต่อ IEC ไว้ตลอด ซึ่งจุดนี้ผมก็ยิ่งคิดไปใหญ่ว่าน่าจะใช่
เลยต่อกราวด์ทุกตัวมันเลยมั่วไปเลย แบบนี้ต้องลองเอากราวด์ออกดูซะหน่อย(กราวด์บ้าน) ว่ามันจะเกียวกันหรือไม่

บ้านผมไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเลยไม่กลัวไฟช๊อตครับ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเวลาไฟรั่วมันะรั่วเตือนนิดๆก่อน คงไม่รั่วถึงตายเอาที่เดียวเลยครับ [roll]

ที่บ้านมี GND ผมก็จับลงกราวด์ตัวถังไปลงไว้ที่ IEC ด้วย
แต่นั่นมิได้หมายความว่าผมเอากราวด์ในวงจรมาลงที่กล่องทุกตัวนะ บางตัวก็เอามาลง บางตัวก็ไม่เอามาลง

เป็นเช่นนี้แล... [in-love-raccoon]

คือว่าหมายถึงพี่ต่อกราวด์ IEC ไว้เพื่อป้องกันไฟดูดแล้วจะเป็นหมัน โดยไม่ได้หวังผลด้านเสียงอื่น
แต่จะเอากราวด์มาลงที่กล่องต้องแล้วแต่วงจร ใช่หรือไม่ครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 03 กันยายน 2012, 09:07:47 PM
ํYes.
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: honoruru ที่ 03 กันยายน 2012, 09:25:03 PM
ที่บ้านไม่ได้ต่อสายดินไว้ ไม่ว่าจะเปิดสวิทไฟส่วนไหนของบ้านชั้นบนก็จะมีเสียงเป๊ะๆมาเข้าลำโพงทุกครั้ง อันนี้แก้ไขเบื้องต้นยังไงได้บ้างครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 03 กันยายน 2012, 09:37:58 PM
ที่บ้านไม่ได้ต่อสายดินไว้ ไม่ว่าจะเปิดสวิทไฟส่วนไหนของบ้านชั้นบนก็จะมีเสียงเป๊ะๆมาเข้าลำโพงทุกครั้ง อันนี้แก้ไขเบื้องต้นยังไงได้บ้างครับ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับสายดินครับ มันเป็น spike จากการเปิดโหลดฉับพลัน
แต่กวนเข้ามาได้ มีสองสาเหตุ
1.แสดงว่าที่เครื่องเสียงยังใช้ปลั๊กพ่วงคอมสายธรรมดา สายเล็กๆ อยู่ ผลกระทบเลยเยอะ
2.สายไฟหลักในบ้านเดินมา ขนาดไม่ใหญ่มากนัก (น้อยกว่า 2.5sq.mm.) และเดินเป็นกิ่งแตกแขนงมาเรื่อยๆ เครื่องเสียงอยู่ปลายสายด้านนึง

วิธีแก้มีสองวิธี
- หา C 0.1uf ถึง 1.0uF MKP แบบ X1 หรือ X2 แรงดันตั้งแต่ 400V.AC ขึ้นไป คร่อมสาย AC ที่ปลั๊กพ่วงเครื่องเสียง ทำหน้าที่กำจัด spike เล็กๆไปด้วยในตัว  แต่วิธีนี้ C จะเป็นโหลดอ่อนๆ จะกินไฟเพิ่มอีกนิดนึงครับ และควรหา C X1 X2 คุณภาพดีๆหน่อย เพื่อความทนทาน เพราะขนานไฟบ้านโดยตรงเลย
แต่การคร่อมนี้ ถ้าค่ามาก นอกจากจะกินไฟแล้ว เสียงอาจจะหนืดขึ้นอีกนิดนึงด้วย

- เรื่องสายไฟ เพิ่มขนาดสายไฟให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ราวๆ 4sq.mm. ขึ้นไป หรือถ้าสายหลักใหญ่อยู่แล้ว ก็คงเป็นเรื่องของปลั๊กพ่วงที่เพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ตามด้วยน่ะครับ

แต่ถ้าแก้ไม่ได้ ก็อยู่ที่พิกัดหม้อไฟจากการไฟฟ้า อาจจะปริ่มๆ ปริมาณการใช้งานในบ้านเราแล้วล่ะครับ [c--c]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 05 กันยายน 2012, 09:07:01 PM
ที่บ้านไม่ได้ต่อสายดินไว้ ไม่ว่าจะเปิดสวิทไฟส่วนไหนของบ้านชั้นบนก็จะมีเสียงเป๊ะๆมาเข้าลำโพงทุกครั้ง อันนี้แก้ไขเบื้องต้นยังไงได้บ้างครับ
 

แบบเดียวกับผมเป๊ะเลย แต่เสียงเป๊ะๆเข้าลำโพง ถ้าตั้งใจฟัง ถึงจะดังพอรู้สึกได้ แต่เป็นเฉพาะสวิทซ์ไฟในห้องครับ  ถ้าเป็นแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่

แต่ครับแต่...  ผมมีแดคอยู่ตัวหนึ่ง วงจรมันเป็นแบบไหนไม่รู้ เซนซิทีฟมากเลย  สัญญาณนิดเดียวมันตัดเลย  ผมอยู่ชั้น3   พ่อกับแม่ผมอยู่ชั้น 2   ใครเปิดสวิทซ์ไฟ มันจะตัดเลย  แต่ไม่มีเสียงเข้าลำโพงน่ะครับ    ฟังๆเพลงไปไม่ถึงเพลงเอาอีกล่ะ  ฟังไปได้ 3-4 เพลงเอาอีกล่ะ  ผมเลยสังเกตุดู ถ้าใครเปิด ปิดสวิทซ์ไฟ ชั้น2กับ 3 มันจะตัด อย่างเดียวเลย  แต่ถ้ากลางคืนดึกๆ  ไม่มีใครเปิดปิดไฟ  ก็ฟังได้ยาวๆเลย  แต่แดคตัวอื่นไม่เป็น  ทุกวันนี้แดคตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดฟังเลย  รำคาญมันตัดบ่อย  ผมเคยเอาสายกราวน์ของเคเบิ้ลทีวี  เอาต่อเป็นกราวน์เครื่องเสียง ก็ไม่หาย  แต่โชคดีตรงผม ไม่มีเสี่ยงจี่เสียงฮัมครับ

ตอนนี้กะว่าจะไปซื้อ หม้อแปลงไอโซเลท 500 w ( ราคาไม่แพงด้วยครับ )   มาแทนกราวน์ คิดว่ามันจะหายไหมครับ น้าแว่น  ที่มันตัดบ่อยๆอ่ะครับ  แต่ถ้าถึงขั้นเดินสายไฟใหม่เลย คงหมดสิทธิ์อ่ะครับ   โมโห ย้ายบ้านเลยดีไหมครับ.. น้าแว่น ฮ่าๆๆ     
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 06 กันยายน 2012, 05:41:35 PM
ที่บ้านไม่ได้ต่อสายดินไว้ ไม่ว่าจะเปิดสวิทไฟส่วนไหนของบ้านชั้นบนก็จะมีเสียงเป๊ะๆมาเข้าลำโพงทุกครั้ง อันนี้แก้ไขเบื้องต้นยังไงได้บ้างครับ
 

แบบเดียวกับผมเป๊ะเลย แต่เสียงเป๊ะๆเข้าลำโพง ถ้าตั้งใจฟัง ถึงจะดังพอรู้สึกได้ แต่เป็นเฉพาะสวิทซ์ไฟในห้องครับ  ถ้าเป็นแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่

แต่ครับแต่...  ผมมีแดคอยู่ตัวหนึ่ง วงจรมันเป็นแบบไหนไม่รู้ เซนซิทีฟมากเลย  สัญญาณนิดเดียวมันตัดเลย  ผมอยู่ชั้น3   พ่อกับแม่ผมอยู่ชั้น 2   ใครเปิดสวิทซ์ไฟ มันจะตัดเลย  แต่ไม่มีเสียงเข้าลำโพงน่ะครับ    ฟังๆเพลงไปไม่ถึงเพลงเอาอีกล่ะ  ฟังไปได้ 3-4 เพลงเอาอีกล่ะ  ผมเลยสังเกตุดู ถ้าใครเปิด ปิดสวิทซ์ไฟ ชั้น2กับ 3 มันจะตัด อย่างเดียวเลย  แต่ถ้ากลางคืนดึกๆ  ไม่มีใครเปิดปิดไฟ  ก็ฟังได้ยาวๆเลย  แต่แดคตัวอื่นไม่เป็น  ทุกวันนี้แดคตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดฟังเลย  รำคาญมันตัดบ่อย  ผมเคยเอาสายกราวน์ของเคเบิ้ลทีวี  เอาต่อเป็นกราวน์เครื่องเสียง ก็ไม่หาย  แต่โชคดีตรงผม ไม่มีเสี่ยงจี่เสียงฮัมครับ

ตอนนี้กะว่าจะไปซื้อ หม้อแปลงไอโซเลท 500 w ( ราคาไม่แพงด้วยครับ )   มาแทนกราวน์ คิดว่ามันจะหายไหมครับ น้าแว่น  ที่มันตัดบ่อยๆอ่ะครับ  แต่ถ้าถึงขั้นเดินสายไฟใหม่เลย คงหมดสิทธิ์อ่ะครับ   โมโห ย้ายบ้านเลยดีไหมครับ.. น้าแว่น ฮ่าๆๆ     
ภาคจ่ายไฟของ DAC ไม่แข็งแรง หรือไม่ก็วงจรดิจิตอลอ่อนแอครับ มีรูปประกอบไหมครับจะได้ดูจุดให้น่ะครับ  [roll-eyes]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 06 กันยายน 2012, 06:07:04 PM
   รับทราบครับ  เดี๋ยวคืนนี้จะถ่ายรูปให้ดูครับ ขอบคุณ น้าแว่นครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 06 กันยายน 2012, 11:22:25 PM
น้าแว่นครับ  ขอโทษด้วยครับ ขอเลื่อนนัด  ลงรูปเป็นพรุ่งนี้น่ะครับ    เผลอหลับไป ตื่นขึ้นมาหมดเรี่ยวหมดแรงเลย  ความขี้เกียจเข้ามาเยือนแระครับ  พรุ่งนี้แน่นอนครับ  [res] 
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 07 กันยายน 2012, 12:57:34 AM
สบายๆ ครับ [pig6456]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: rambutan ที่ 07 กันยายน 2012, 01:13:12 AM
ที่บ้านไม่ได้ต่อสายดินไว้ ไม่ว่าจะเปิดสวิทไฟส่วนไหนของบ้านชั้นบนก็จะมีเสียงเป๊ะๆมาเข้าลำโพงทุกครั้ง อันนี้แก้ไขเบื้องต้นยังไงได้บ้างครับ
 

แบบเดียวกับผมเป๊ะเลย แต่เสียงเป๊ะๆเข้าลำโพง ถ้าตั้งใจฟัง ถึงจะดังพอรู้สึกได้ แต่เป็นเฉพาะสวิทซ์ไฟในห้องครับ  ถ้าเป็นแค่นี้ยังไม่เท่าไหร่

แต่ครับแต่...  ผมมีแดคอยู่ตัวหนึ่ง วงจรมันเป็นแบบไหนไม่รู้ เซนซิทีฟมากเลย  สัญญาณนิดเดียวมันตัดเลย  ผมอยู่ชั้น3   พ่อกับแม่ผมอยู่ชั้น 2   ใครเปิดสวิทซ์ไฟ มันจะตัดเลย  แต่ไม่มีเสียงเข้าลำโพงน่ะครับ    ฟังๆเพลงไปไม่ถึงเพลงเอาอีกล่ะ  ฟังไปได้ 3-4 เพลงเอาอีกล่ะ  ผมเลยสังเกตุดู ถ้าใครเปิด ปิดสวิทซ์ไฟ ชั้น2กับ 3 มันจะตัด อย่างเดียวเลย  แต่ถ้ากลางคืนดึกๆ  ไม่มีใครเปิดปิดไฟ  ก็ฟังได้ยาวๆเลย  แต่แดคตัวอื่นไม่เป็น  ทุกวันนี้แดคตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดฟังเลย  รำคาญมันตัดบ่อย  ผมเคยเอาสายกราวน์ของเคเบิ้ลทีวี  เอาต่อเป็นกราวน์เครื่องเสียง ก็ไม่หาย  แต่โชคดีตรงผม ไม่มีเสี่ยงจี่เสียงฮัมครับ

ตอนนี้กะว่าจะไปซื้อ หม้อแปลงไอโซเลท 500 w ( ราคาไม่แพงด้วยครับ )   มาแทนกราวน์ คิดว่ามันจะหายไหมครับ น้าแว่น  ที่มันตัดบ่อยๆอ่ะครับ  แต่ถ้าถึงขั้นเดินสายไฟใหม่เลย คงหมดสิทธิ์อ่ะครับ   โมโห ย้ายบ้านเลยดีไหมครับ.. น้าแว่น ฮ่าๆๆ     

ปัญหานี้ผมก็เคยประสพมาก่อนครับ

ตอนนี้แก้ด้วยเครื่องคุมไฟครับ 1000w เอาอยู่หมดเลย [roll]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 07 กันยายน 2012, 09:17:27 PM
   วันนี้ สังเกตุจะำๆ  ถ้าเปิดสวิทซ์ไฟ ชั้น2 กับ 3 เสียงจะเข้าลำโพงครับ  ตอนแรกผมนึกว่าเป็นกะแผ่น  แต่เสียงดังชัดๆก็สวิทซ์ไฟในห้องครับ ที่เข้าลำโพงดัง 2-3เด้ง ถ้าสวิทซ์อยู่ไกลหน่อยก็ดังค่อยครับ   ตอนแรกผมเข้าใจว่าเพราะระบบไม่มีกราวน์ หรือกราวน์ไม่ดี  แต่วันนี้เดินดูแล้ว สายเมนเป็นแบบน้าแว่นว่าเลยครับ เดินมาชั้นที่2 เส้นเดียว น่าจะ 2*4  แต่ตอนแยกไป ไม่ใช่2*4ครับ เล็กกว่า   ชั้น3 ก็เดินแบบเดียวกัน   ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ถ่ายรูปไว้แล้ว  เอามาให้น้าแว่นดู ดันลืมถ่ายสายเมนซะนี่ ถ่ายแต่เครื่อง

กราวน์ผมไม่มี ผมเอาสายซิล์ของเคเบิ้ลเป็นสายกราวน์อ่ะครับ 
(http://www.picza.net/save/20120907vOvdZEdvTldPZ70423_sv1/pic/2012_09_07-090-20120907vOvdZEdvTldPZ70423.jpg) (http://www.picza.net/show.php?id=20120907vOvdZEdvTldPZ70423)
Thanks:   ฝากรูป (http://www.picza.net) 

สายไฟหลังเครื่อง  มัน รกไปหน่อยครับ เกี่ยวไหมครับ ว่าใช้ปลั๊กพ่วงเยอะไปหน่อย
(http://www.picza.net/save/20120907vOvdZEdvTldPZ148790_sv1/pic/2012_09_07-090-20120907vOvdZEdvTldPZ148790.jpg) (http://www.picza.net/show.php?id=20120907vOvdZEdvTldPZ148790)
Thanks:   ฝากรูป (http://www.picza.net)


ผมสงสัยตัวนี้อ่ะครับ มันอยู่ในแดค  ยิ่งกว่าเซพทีคัทอีกครับ เปิดไฟก็ตัด ปิดไฟก็ตัด แต่แปลกตรงที่แอร์คอมเพสเซอร์ ทำงานมันไม่ตัด  เราบายพาสมันได้ไหมครับ  ถ้าตัวนี้ทำงานคงไม่มีความสุขในการฟังแน่เลยครับ  ถ้าบายพาสไม่ได้คงต้องแบบคุณrambutanว่าหล่ะครับ
(http://www.picza.net/save/20120907vOvdZEdvTldPZ137026_sv1/pic/2012_09_07-090-20120907vOvdZEdvTldPZ137026.jpg) (http://www.picza.net/show.php?id=20120907vOvdZEdvTldPZ137026)
Thanks:   ฝากรูป (http://www.picza.net)



หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 07 กันยายน 2012, 09:30:51 PM
เหอๆ.. ปลั๊กพ่วงไปพ่วงมาแบบนี้ โดนชัวร์ครับ..  [tremor-raccoon]

น้าหาเวลาไปหาสายประเภท VCT ขนาดอย่างน้อย 2.5sq.mm. เดินจากลูกเซอร์กิตหรือเบรกเกอร์ของชั้นนั้นๆ มาทำปลั๊กพ่วงแบบแน่นหนาจริงจังดีกว่าครับ  [yes-raccoon]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 07 กันยายน 2012, 09:37:21 PM
อ้อ.. แล้วหัวแปลงปลั๊กเสียบของรูปแรก กับสามตาของรูปสองเลิกใช้เถอะครับ หน้าสัมผัสมันไม่เหมาะกับการนำกระแสจริงๆ  [no-raccoon]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 07 กันยายน 2012, 09:56:01 PM
  รับทราบครับ  น้าแว่น
  ช่างเดินไฟแถวบ้านนอกเดินไฟไว้ไม่ดีเลยครับ  เขาเดินสายไฟลงในกล่องแยกสายครับ ข้างในบิดเกลียวแล้วเอาเทปพัน ไม่มีมีตู้เบอร์เกอร์แต่ละชั้น

ว่าแต่ สายกราวน์ นี่ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช่ไหมครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 08 กันยายน 2012, 07:28:15 AM
นั่นซิครับน้าแว่น....ถ้าผมอยู่ใกล้จะยกเอาพวกนี้ไปให้ลอง

(http://media7.dropshots.com/photos/650814/20100414/175531.jpg)
(http://media6.dropshots.com/photos/650814/20100414/175614.jpg)

(http://media8.dropshots.com/photos/650814/20100414/161306.jpg)
(http://media6.dropshots.com/photos/650814/20100414/164625.jpg)

หากมีการโต้เถียงชวนโมโห จะยกเอาเขียงน้อยทุบให้หลังยอกไปเลย
 laughhahaha laughhahaha

หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 08 กันยายน 2012, 07:38:12 AM
(http://media7.dropshots.com/photos/650815/20090814/194944.jpg)

ตัวนี้ก็หนักขึ้นมาอีกหน่อย DIY ขึ้นมาเองทั้งนั้น ยกเว้นข้างภาพบนรูปล่างไปซื้อกล่องเขามาทำ

อยู่ขอนแก่นแถวนั้นหาตอไม้ หรือไม้ท่อนเอามาทำบล๊อกไม้ได้สะดวกโยธิน และมีราคาถูกด้วย
ไปเรียบเคียง ๆ ร้านไม้ดูซิบางทีอาจทำเสร็จภายใน 15 นาทีครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: puply ที่ 08 กันยายน 2012, 04:44:52 PM
พอดีไปเจอมา  การต่อสายดินครับ  [no-raccoon]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: rambutan ที่ 08 กันยายน 2012, 05:59:13 PM
พอดีไปเจอมา  การต่อสายดินครับ  [no-raccoon]

 [pig90124] [pig90124] [pig90124] [pig90124] [pig90124] [pig90124] [pig90124] [pig90124] [pig90124]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 08 กันยายน 2012, 11:17:19 PM
สาย... ดิน... ทำไปได้.....
 [strained-raccoon] [close-door-raccoon] [headache]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tuck4427 ที่ 08 กันยายน 2012, 11:23:06 PM
พอดีไปเจอมา  การต่อสายดินครับ  [no-raccoon]

แล้วใครจะกล้าอาบน้ำล่ะครับ [pig90118] [pig90118] [pig90118]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 09 กันยายน 2012, 10:39:52 PM
([url]http://media7.dropshots.com/photos/650815/20090814/194944.jpg[/url])

ตัวนี้ก็หนักขึ้นมาอีกหน่อย DIY ขึ้นมาเองทั้งนั้น ยกเว้นข้างภาพบนรูปล่างไปซื้อกล่องเขามาทำ

อยู่ขอนแก่นแถวนั้นหาตอไม้ หรือไม้ท่อนเอามาทำบล๊อกไม้ได้สะดวกโยธิน และมีราคาถูกด้วย
ไปเรียบเคียง ๆ ร้านไม้ดูซิบางทีอาจทำเสร็จภายใน 15 นาทีครับ



น้าอัล  บล็อคไม้มีผลทางไหนครับ   และ สัญญาณspikeที่เข้ามาเวลาเปิดปิดไฟ  ไม่ได้ถ่ายเทลงกราวน์ใช่ไหมครับ  ตกลงไม่เกี่ยวกับสายดินใช่ไหมครับ  หมายถึง เปลี่ยนสายเมนก็หายหรือเปล่า  ผมไปเซริท์ดูมันมีปลักไฟแบบนึง กัน spike(เขาโฆษณาว่างั้น) แบบนี้ใช้ได้ไหม  เพราะผมเดินดูแล้ว ถ้าผมเดินเมนใหม่ ต้องจากชั้นล่างสุดเลย 
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 09 กันยายน 2012, 10:56:16 PM
ปัญหาของน้า civicdotcom ที่เจอคือการพ่วงสาย เป็นทอดๆ ซึ่งสายไฟเส้นเล็ก และจุดต่อต่างๆหลานชั้น ทำให้การดึงกระแสไฟไม่เต็มที่

อุปมาอุปไมย...

นึกถึงต้นไม้นะครับ รากแก้วเป็นตัวหลัก แล้วขึ้นทางลำต้นไป กิ่งใหญ่ก็ต้องแตกออกไปก่อน แล้วค่อยไปหากิ่งย่อย ถึงจะส่งน้ำผ่านน้ำไปที่ปลายใบไม้ได้สมบูรณ์

แต่ของน้า เอากิ่งพันธ์ไปทาบกับกิ่งแขนง แล้ว เอากิ่งใหม่ไปทางเพิ่มกับกิ่งที่ทาบไว้ก่อนหน้านี้ น้ำเลี้ยงส่งได้ไม่เต็มที่ กิ่งมันก็แคระแกร็น เวลาโดนลมลู่ไหว ก็โยกทั้งหมดน่ะครับ  [gr_in]


วิธีแก้ คือไปต่อกับต้นใหญ่ครับ ดีที่สุด แข็งแรงกว่า

หรือไม่ก็เอากิ่งตอนปลูกใหม่เลย หรือเอากิ่งทาบต้นเดิมพื้นเมือง จะดีที่สุดครับ  [yes-raccoon]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 09 กันยายน 2012, 10:59:45 PM
  อ้อ ลืมเล่าไป ปัญหาที่เปิดปิดไฟ ผมเป็นมานานแล้ว  เคยถามในนี้หล่ะครับ จำได้ว่าน้าเฉย แกใช้หลอดled แทน หลอดนีออนครับ ตรงนี้ก็คิดๆไว้เหมือนกัน ว่าจะไปเดินห้างหาดูอยู่เหมือนกัน   ดูเงินในกระเป๋ามีอยู่ 3 บาท เลยไม่ได้ไปสักที  วันแล้ววันเล่าก็มีแต่ลืม  ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แดคตัวนี้ รำคาญที่มันตัดบ่อยๆ  ถ้าเดินเมนใหม่ก็งานเข้าเลยหล่ะครับ  ก็คงต้องทนๆแบบนี้ไปก่อน  แต่ถ้าแก้แบบซื้อปลั๊กที่ว่ากันspike  หรือหม้อแปลงแบบไอโซเลท ได้ เนี้ย น่าจะง่ายสุด ผมเห็น หม้อไอโซเลท 500 w 1850 บาทเอง ราคาก็พอๆกับ ปลั๊กรางกันspike ครับ   พอจะกัดฟันซื้อได้อยู่ครับถ้ามันแก้ปัญหาที่ว่ามาได้
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 09 กันยายน 2012, 11:03:38 PM
ปัญหาของน้า civicdotcom ที่เจอคือการพ่วงสาย เป็นทอดๆ ซึ่งสายไฟเส้นเล็ก และจุดต่อต่างๆหลานชั้น ทำให้การดึงกระแสไฟไม่เต็มที่

อุปมาอุปไมย...

นึกถึงต้นไม้นะครับ รากแก้วเป็นตัวหลัก แล้วขึ้นทางลำต้นไป กิ่งใหญ่ก็ต้องแตกออกไปก่อน แล้วค่อยไปหากิ่งย่อย ถึงจะส่งน้ำผ่านน้ำไปที่ปลายใบไม้ได้สมบูรณ์

แต่ของน้า เอากิ่งพันธ์ไปทาบกับกิ่งแขนง แล้ว เอากิ่งใหม่ไปทางเพิ่มกับกิ่งที่ทาบไว้ก่อนหน้านี้ น้ำเลี้ยงส่งได้ไม่เต็มที่ กิ่งมันก็แคระแกร็น เวลาโดนลมลู่ไหว ก็โยกทั้งหมดน่ะครับ  [gr_in]


วิธีแก้ คือไปต่อกับต้นใหญ่ครับ ดีที่สุด แข็งแรงกว่า

หรือไม่ก็เอากิ่งตอนปลูกใหม่เลย หรือเอากิ่งทาบต้นเดิมพื้นเมือง จะดีที่สุดครับ  [yes-raccoon]


พอนึกภาพออกครับ  แต่ถ้าลากเมนใหม่ มันต้องได้เจาะฝ้าอ่ะจิครับ แล้วมันเป็นฝ้าฉาบเรียบ  ถ้าผมบอกทางบ้านว่า เดินเมนใหม่เพราะฟังเพลง  งานงอกคร๊าบ  น้าแว่น
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 09 กันยายน 2012, 11:33:03 PM
ใช่ครับ... ผมก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆ ถ้าสายไฟในบ้านเดินมาแบบนั้นทั้งบ้านจริงๆ

ผมก็สงสัยอยู่ว่า การเดินสายปกติระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง จะต้องเป็นสาย VAF (สายแบนเปลือกขาว มีแกนทองแดงแข็ง) หน้าตัดไม่น้อยกว่า 4sq.mm. และแต่ละชั้นจะมีเบรกเกอร์ย่อยประจำชั้น แล้วค่อยกระจายสายไฟย่อย VAF ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.5sq.mm. ไปตามห้อง และจุดปลั๊กไฟต่างๆ ส่วนระบบแสงสว่างหลอดไฟกินไฟไม่มาก จะใช้ VAF ขนาด 1.2sq.mm. ก็พอไหว

แต่ในรูปที่เห็นกลายเป็นสายไฟอ่อนสองเส้น ตามรูป ซึ่ง ถ้าต้นทางแบบนี้ ยังไงก็ไม่รอดครับ
(http://www.picza.net/save/20120907vOvdZEdvTldPZ70423_sv1/pic/2012_09_07-090-20120907vOvdZEdvTldPZ70423.jpg) (http://www.picza.net/show.php?id=20120907vOvdZEdvTldPZ70423)

การแก้ปัญหาด้วย C คร่อมไฟเลี้ยงจะแก้ได้เฉพาะโหลดกระแสน้อยๆ ไม่เหมาะกับโหลดกำลังมาก เพราะจะยังคงแก้ไม่ไหวอยู่ดี หรือถ้าเพิ่มขนาด C ก็จะเริ่มเสี่ยง  เพราะ C ที่คร่อมจะ "กินไฟ" อ่อนๆ ตลอดเวลา ถ้าค่ามากๆ จนตกในช่วง Resonant ล่ะก็ C จะร้อนและระเบิดในระยะยาวครับ

แถมทำให้เสียงยืดกว่าปกติไปด้วยเช่นกัน เพราะเฟสกระแสไฟสลับผิดรูปไปครับ


ผมจึงแนะนำให้แก้ที่ต้นปัญหา ซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสายไฟที่เดินระหว่างชั้นจะเป็นสายอ่อนแบบนั้น เพราะอันตรายมากหากเกิดลัดวงจร ไฟจะไหม้ลามตามสายไฟเลยครับ

ผมเน้นให้ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ครับ ส่วนเรื่องเสียง หรือเรื่องโหลดอื่นๆไม่กวนกัน จะเป็นผลพลอยได้ครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 09 กันยายน 2012, 11:43:59 PM
้อ้อ ... สายอ่อนนั้น ต่อเข้า จอทวีอย่างเดียวครับ  เป็นสายอ่อนครับ  ผมถ่ายให้ดูว่า สายอากาศ เคเบิ้ลทีวี ผมเอามาทำเป็นสายกราวน์ครับ  ส่วนสายไฟบ้านทั้งหมด เป็นสายแบน เปลือขาวครับ  รูปที่หลังเครื่องเสียง สายมั่วๆ กัน ต่อจากปลั๊กไฟครับ สายแบบสีขาวแหละครับ  เป็นปลักพ่วงมา  ผมก็จำได้ว่าน้าแว่นแนะนำให็ซื้อปลักแบบนี้อยู่น๊า  (ถ้าจำผิดก็ขอโทษด้วยครับ) ที่มันเป็นยางอ่ะครับ 


รูปเมนไฟบ้านชั้นล่างครับ

(http://www.picza.net/save/20120909vOvdZEdvTldPZ78706_sv1/pic/2012_09_09-090-20120909vOvdZEdvTldPZ78706.jpg) (http://www.picza.net/show.php?id=20120909vOvdZEdvTldPZ78706)
Thanks:   ฝากรูป (http://www.picza.net)

หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 10 กันยายน 2012, 12:06:28 AM
อ่า.. ถ้าอย่างนั้นเบาใจได้ขั้นนึง  [yes-raccoon]

ก็คงเหลือแต่ปลั๊กพ่วงล่ะครับ คือปลั๊กที่ผมเคยแนะนำก็ประมาณนั้นครับ แต่ไม่ใช่แค่ 2 จุดครับ มันไม่พอหรอก...
ต้องต่อเป็นชุด อย่างน้อยซัก 6 จุดครับ ใช้พวกเต้ารับแบบแน่นๆหน่อย จะเป็น Panasonic (อันนี้ต้องใช้สายแข็งเสียบ) หรือยี่ห้ออื่นๆ อย่าง Salzer , Cooper จะดีหน่อย  หรือจะใช้ Vena วีน่า ยี่ห้อของไทยก็ได้ครับ ทองเหลืองแข็งแรงมาก ทนดี ถูก หาง่าย ต้องระวังเรื่องเดียวคือเปลือกหุ้มอาจจะไม่แข็งแรงเท่ายี่ห้อนอก แข็งเปราะกว่าหน่อยนึง แต่ถือว่าใช้ได้ดีครับ

สายที่เดินปลั๊กพ่วง หรือสายย่อยภายในปลั๊กก็ต้องใหญ่หน่อยครับ 2.5-4 sq.mm. ขึ้นไปน่ะครับ  [gr_in]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 10 กันยายน 2012, 12:46:42 AM
 ขอบคุณ น้าแว่นครับ   [res]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 10 กันยายน 2012, 05:01:33 AM
ผมชื้อปลั๊กรางไม้จาก ocz มา 4ช่อง+สวิตปิดเปิดครับ ราคาน่าจะ 7 ร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจนะครับ ต่างกับปลั๊กคอมชัดเจนครับ
(http://image.free.in.th/z/io/img_6569.jpg) (http://pic.free.in.th/id/c83cf600bea9b42c3c65ab77319f8202)
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 10 กันยายน 2012, 05:12:45 PM
ผมชื้อปลั๊กรางไม้จาก ocz มา 4ช่อง+สวิตปิดเปิดครับ ราคาน่าจะ 7 ร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจนะครับ ต่างกับปลั๊กคอมชัดเจนครับ
([url]http://image.free.in.th/z/io/img_6569.jpg[/url]) ([url]http://pic.free.in.th/id/c83cf600bea9b42c3c65ab77319f8202[/url])


สวยดีครับ .. เวลาเสียบสายไฟใหญ่ๆ มันปิ้นไหมครับ  (ภาษาไทย มันตะแคงไหม)
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 10 กันยายน 2012, 05:48:18 PM
([url]http://media7.dropshots.com/photos/650815/20090814/194944.jpg[/url])

ตัวนี้ก็หนักขึ้นมาอีกหน่อย DIY ขึ้นมาเองทั้งนั้น ยกเว้นข้างภาพบนรูปล่างไปซื้อกล่องเขามาทำ

อยู่ขอนแก่นแถวนั้นหาตอไม้ หรือไม้ท่อนเอามาทำบล๊อกไม้ได้สะดวกโยธิน และมีราคาถูกด้วย
ไปเรียบเคียง ๆ ร้านไม้ดูซิบางทีอาจทำเสร็จภายใน 15 นาทีครับ



น้าอัล  บล็อคไม้มีผลทางไหนครับ   และ สัญญาณspikeที่เข้ามาเวลาเปิดปิดไฟ  ไม่ได้ถ่ายเทลงกราวน์ใช่ไหมครับ  ตกลงไม่เกี่ยวกับสายดินใช่ไหมครับ  หมายถึง เปลี่ยนสายเมนก็หายหรือเปล่า  ผมไปเซริท์ดูมันมีปลักไฟแบบนึง กัน spike(เขาโฆษณาว่างั้น) แบบนี้ใช้ได้ไหม  เพราะผมเดินดูแล้ว ถ้าผมเดินเมนใหม่ ต้องจากชั้นล่างสุดเลย  


ขออภัยที่มาตอบช้าไปหน่อย

บล๊อคไม้ที่ผมทำมาใช้งาน เน้นเรื่องความปลอดภัย เพราะว่ามันหนักไม่พลิกตะแคงเมื่อเสียบสายไฟเส้นโต
อีกอย่างหนึ่ง ผมเป็นคนชอบเล่นปลั๊กไฟ จึงต้องทำมาเล่นอย่างนี้เพราะสะดวกในการเปลี่ยน

(http://www.picza.net/save/20120907vOvdZEdvTldPZ148790_sv1/pic/2012_09_07-090-20120907vOvdZEdvTldPZ148790.jpg)

การใช้เต้ารับแล้วใช้ปลั๊กต่อพ่วงหลายเส้นอย่างที่เห็นในรูปนั้น เห็นแล้วเสียวครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ 10 กันยายน 2012, 05:53:34 PM
ผมชื้อปลั๊กรางไม้จาก ocz มา 4ช่อง+สวิตปิดเปิดครับ ราคาน่าจะ 7 ร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจนะครับ ต่างกับปลั๊กคอมชัดเจนครับ
([url]http://image.free.in.th/z/io/img_6569.jpg[/url]) ([url]http://pic.free.in.th/id/c83cf600bea9b42c3c65ab77319f8202[/url])


สวยดีครับ .. เวลาเสียบสายไฟใหญ่ๆ มันปิ้นไหมครับ  (ภาษาไทย มันตะแคงไหม)
คิดว่าไม่นะครับของผมก็เส้นไม่เล็กแล้วนะครับ คานาเร่ 4s11 ไม่เคยล้มตะแคงนะครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 10 กันยายน 2012, 08:26:16 PM
  ขอบคุณครับ  เดี๋ยวหาทาง ให้มันไม่เสียวครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 10 กันยายน 2012, 09:04:04 PM
นอกจากชอบเล่นปลั๊กและเต้ารับแล้ว เรื่องสายก็ให้ความสำคัญ
สายไฟ AC ที่เอามาต่อกับบล๊อคไม้ก็ควรเน้นตัวนำเส้นโต ๆ ด้วย อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 SQ.MM.

(http://media6.dropshots.com/photos/650815/20090814/b_161733.jpg)
(http://media6.dropshots.com/photos/650815/20090814/b_161709.jpg)
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 10 กันยายน 2012, 09:21:40 PM
 รับทราบครับ   [res]
ถามนิดนึงครับ สายไฟเส้นโตๆ ใส่เฉพาะแอมป์ได้ไหมครับ ประหยัดงบประมาณ  ส่วนซีดีเอยแดคเอย ใช้สายไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป   แบบนี้พอทนไหมครับ หรือพวกนี้ก็ยังสำคัญอยู่
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Alcohol ที่ 10 กันยายน 2012, 09:30:54 PM
ได้เลยครับ

พวก CD, DAC, Preamp ไม่ต้องเน้นโตมาก
แต่มันเป็นเรื่องนิสัยเสียของผมไม่ว่าอุปกรณ์ตัวใดก็ใช้สายเส้นโตไปทั้งที่หม้อแปลงลูกกระเปี๊ยก
 
แต่สายที่ต่อมายังปลั๊กพ่วงต้องเน้นโตไว้ก่อนนะครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 10 กันยายน 2012, 09:32:47 PM
รับ ทราบ ครับ จุ๊บๆๆ  55+
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 10 กันยายน 2012, 10:36:33 PM
ถามนิดนึงครับ สายไฟเส้นโตๆ ใส่เฉพาะแอมป์ได้ไหมครับ ประหยัดงบประมาณ  ส่วนซีดีเอยแดคเอย ใช้สายไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป   แบบนี้พอทนไหมครับ หรือพวกนี้ก็ยังสำคัญอยู่
ที่บ้านน้าใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา หรือ 3 ขาครับ และระยะใช้งานห่างจากเต้ารับหลักประมาณกี่เมตรครับ จะลองคำนวณโหลดใช้งานที่เหมาะสมดู เพราะจากรูปยุ่งๆ เห็นมีอุปกรณ์เสียบอยู่ 4 จุด และยังมีบางส่วนยังไม่ใช้งานด้วย

สายมาที่ปลั๊กพ่วงให้ใหญ่ไว้ก่อนครับ ส่วนเรื่องสายเข้าพาวเวอร์แอมป์จะใหญ่ต่ออีกทอดนึงก็ได้ครับ ไฟมาเต็มดี [yes-raccoon]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 11 กันยายน 2012, 09:02:17 AM
ถามนิดนึงครับ สายไฟเส้นโตๆ ใส่เฉพาะแอมป์ได้ไหมครับ ประหยัดงบประมาณ  ส่วนซีดีเอยแดคเอย ใช้สายไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป   แบบนี้พอทนไหมครับ หรือพวกนี้ก็ยังสำคัญอยู่
ที่บ้านน้าใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา หรือ 3 ขาครับ และระยะใช้งานห่างจากเต้ารับหลักประมาณกี่เมตรครับ จะลองคำนวณโหลดใช้งานที่เหมาะสมดู เพราะจากรูปยุ่งๆ เห็นมีอุปกรณ์เสียบอยู่ 4 จุด และยังมีบางส่วนยังไม่ใช้งานด้วย

สายมาที่ปลั๊กพ่วงให้ใหญ่ไว้ก่อนครับ ส่วนเรื่องสายเข้าพาวเวอร์แอมป์จะใหญ่ต่ออีกทอดนึงก็ได้ครับ ไฟมาเต็มดี [yes-raccoon]


เต้ารับหลัก ห่างประมาณ 2 เมตรครับ  ปลั๊กเต้ารับหลักเป็น แบบ 2 รูครับ  แต่ต่อพ่วงเป็นบล็อคยางครับ ขายในโกบอลครับ  เป็น 3 รู 2ช่องไม่มีกราวน์  ผมก็เลยเอาสายเคเบิ้ล ตรงที่มันซิลด์ครับ เป็นกราวน์ ที่ถ่ายรูปให้ดูอ่ะครับขันติดกับน็อตตัวถังเครื่องเสียงไปเลย  เคยลองเอากระถางดิน เป็นกราวน์เทียบกับ L วัดไฟได้ไม่ถึง 220   แต่ถ้าเอาสายซิลด์เคเบิ้ลทีวี มาวัดเทียบกับL ได้ 220 v ก็เลยเอาเป็นกราวน์เลยครับ ไม่รู้มันอันตรายไหมครับ   

   ส่วนสายไฟ แยกเข้ามาในห้อง มี 3เส้นครับ เส้นแรก 2*2.5 ใช้กับแอร์อย่างเดียว (9000 บีทียู)  เส้นสอง 2*2.5 เป็นปลั๊กหล้ก เดินในห้อง 2 จุดครับ  ผมก็พ่วงจากจุดนี่แหละครับ เข้าทีวีบ้าง เข้าคอม เข้าเครื่องเสียง เส้นสุดท้าย ขนาดมองไม่เห็นเนื่องจากเขาทาสีทับไปแล้ว แต่เล็กกว่า 2*2.5 ครับ ใช้กับหลอดไฟครับ
   ที่เห็นสายมั่วๆกัน เพราะมันได้ใช้เครื่องเสียงหลายตัว บางทีก็เบื่อๆก็สลับกันฟัง  เลยกองทิ้งไว้อย่างนั้นครับ  ผมกำลังจะปฎิว้ติมันใหม่อยู่ครับ 
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: CreÃte_Lek ♫ ที่ 11 กันยายน 2012, 09:29:17 AM
ถามนิดนึงครับ สายไฟเส้นโตๆ ใส่เฉพาะแอมป์ได้ไหมครับ ประหยัดงบประมาณ  ส่วนซีดีเอยแดคเอย ใช้สายไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป   แบบนี้พอทนไหมครับ หรือพวกนี้ก็ยังสำคัญอยู่
ที่บ้านน้าใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา หรือ 3 ขาครับ และระยะใช้งานห่างจากเต้ารับหลักประมาณกี่เมตรครับ จะลองคำนวณโหลดใช้งานที่เหมาะสมดู เพราะจากรูปยุ่งๆ เห็นมีอุปกรณ์เสียบอยู่ 4 จุด และยังมีบางส่วนยังไม่ใช้งานด้วย

สายมาที่ปลั๊กพ่วงให้ใหญ่ไว้ก่อนครับ ส่วนเรื่องสายเข้าพาวเวอร์แอมป์จะใหญ่ต่ออีกทอดนึงก็ได้ครับ ไฟมาเต็มดี [yes-raccoon]


เต้ารับหลัก ห่างประมาณ 2 เมตรครับ  ปลั๊กเต้ารับหลักเป็น แบบ 2 รูครับ  แต่ต่อพ่วงเป็นบล็อคยางครับ ขายในโกบอลครับ  เป็น 3 รู 2ช่องไม่มีกราวน์  ผมก็เลยเอาสายเคเบิ้ล ตรงที่มันซิลด์ครับ เป็นกราวน์ ที่ถ่ายรูปให้ดูอ่ะครับขันติดกับน็อตตัวถังเครื่องเสียงไปเลย  เคยลองเอากระถางดิน เป็นกราวน์เทียบกับ L วัดไฟได้ไม่ถึง 220   แต่ถ้าเอาสายซิลด์เคเบิ้ลทีวี มาวัดเทียบกับL ได้ 220 v ก็เลยเอาเป็นกราวน์เลยครับ ไม่รู้มันอันตรายไหมครับ   

   ส่วนสายไฟ แยกเข้ามาในห้อง มี 3เส้นครับ เส้นแรก 2*2.5 ใช้กับแอร์อย่างเดียว (9000 บีทียู)  เส้นสอง 2*2.5 เป็นปลั๊กหล้ก เดินในห้อง 2 จุดครับ  ผมก็พ่วงจากจุดนี่แหละครับ เข้าทีวีบ้าง เข้าคอม เข้าเครื่องเสียง เส้นสุดท้าย ขนาดมองไม่เห็นเนื่องจากเขาทาสีทับไปแล้ว แต่เล็กกว่า 2*2.5 ครับ ใช้กับหลอดไฟครับ
   ที่เห็นสายมั่วๆกัน เพราะมันได้ใช้เครื่องเสียงหลายตัว บางทีก็เบื่อๆก็สลับกันฟัง  เลยกองทิ้งไว้อย่างนั้นครับ  ผมกำลังจะปฎิว้ติมันใหม่อยู่ครับ 
 รื้อทิ้งให้หมดทำใหม่   [yes-raccoon]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 11 กันยายน 2012, 08:58:04 PM
ถามนิดนึงครับ สายไฟเส้นโตๆ ใส่เฉพาะแอมป์ได้ไหมครับ ประหยัดงบประมาณ  ส่วนซีดีเอยแดคเอย ใช้สายไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป   แบบนี้พอทนไหมครับ หรือพวกนี้ก็ยังสำคัญอยู่
ที่บ้านน้าใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา หรือ 3 ขาครับ และระยะใช้งานห่างจากเต้ารับหลักประมาณกี่เมตรครับ จะลองคำนวณโหลดใช้งานที่เหมาะสมดู เพราะจากรูปยุ่งๆ เห็นมีอุปกรณ์เสียบอยู่ 4 จุด และยังมีบางส่วนยังไม่ใช้งานด้วย

สายมาที่ปลั๊กพ่วงให้ใหญ่ไว้ก่อนครับ ส่วนเรื่องสายเข้าพาวเวอร์แอมป์จะใหญ่ต่ออีกทอดนึงก็ได้ครับ ไฟมาเต็มดี [yes-raccoon]


เต้ารับหลัก ห่างประมาณ 2 เมตรครับ  ปลั๊กเต้ารับหลักเป็น แบบ 2 รูครับ  แต่ต่อพ่วงเป็นบล็อคยางครับ ขายในโกบอลครับ  เป็น 3 รู 2ช่องไม่มีกราวน์  ผมก็เลยเอาสายเคเบิ้ล ตรงที่มันซิลด์ครับ เป็นกราวน์ ที่ถ่ายรูปให้ดูอ่ะครับขันติดกับน็อตตัวถังเครื่องเสียงไปเลย  เคยลองเอากระถางดิน เป็นกราวน์เทียบกับ L วัดไฟได้ไม่ถึง 220   แต่ถ้าเอาสายซิลด์เคเบิ้ลทีวี มาวัดเทียบกับL ได้ 220 v ก็เลยเอาเป็นกราวน์เลยครับ ไม่รู้มันอันตรายไหมครับ   

   ส่วนสายไฟ แยกเข้ามาในห้อง มี 3เส้นครับ เส้นแรก 2*2.5 ใช้กับแอร์อย่างเดียว (9000 บีทียู)  เส้นสอง 2*2.5 เป็นปลั๊กหล้ก เดินในห้อง 2 จุดครับ  ผมก็พ่วงจากจุดนี่แหละครับ เข้าทีวีบ้าง เข้าคอม เข้าเครื่องเสียง เส้นสุดท้าย ขนาดมองไม่เห็นเนื่องจากเขาทาสีทับไปแล้ว แต่เล็กกว่า 2*2.5 ครับ ใช้กับหลอดไฟครับ
   ที่เห็นสายมั่วๆกัน เพราะมันได้ใช้เครื่องเสียงหลายตัว บางทีก็เบื่อๆก็สลับกันฟัง  เลยกองทิ้งไว้อย่างนั้นครับ  ผมกำลังจะปฎิว้ติมันใหม่อยู่ครับ 
 รื้อทิ้งให้หมดทำใหม่   [yes-raccoon]


เห็นม่ะครับ  ผมพิมพ์ตั้งยาว  พี่แกตอบสั้นๆ   [yes-raccoon]   ตกลงให้รื้อบ้าน หรือรื้อสายไฟครับ
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: audiomania ที่ 12 กันยายน 2012, 03:55:02 PM
ถามนิดนึงครับ สายไฟเส้นโตๆ ใส่เฉพาะแอมป์ได้ไหมครับ ประหยัดงบประมาณ  ส่วนซีดีเอยแดคเอย ใช้สายไม่เล็ก ไม่ใหญ่เกินไป   แบบนี้พอทนไหมครับ หรือพวกนี้ก็ยังสำคัญอยู่
ที่บ้านน้าใช้ปลั๊กเสียบแบบ 2 ขา หรือ 3 ขาครับ และระยะใช้งานห่างจากเต้ารับหลักประมาณกี่เมตรครับ จะลองคำนวณโหลดใช้งานที่เหมาะสมดู เพราะจากรูปยุ่งๆ เห็นมีอุปกรณ์เสียบอยู่ 4 จุด และยังมีบางส่วนยังไม่ใช้งานด้วย

สายมาที่ปลั๊กพ่วงให้ใหญ่ไว้ก่อนครับ ส่วนเรื่องสายเข้าพาวเวอร์แอมป์จะใหญ่ต่ออีกทอดนึงก็ได้ครับ ไฟมาเต็มดี [yes-raccoon]


เต้ารับหลัก ห่างประมาณ 2 เมตรครับ  ปลั๊กเต้ารับหลักเป็น แบบ 2 รูครับ  แต่ต่อพ่วงเป็นบล็อคยางครับ ขายในโกบอลครับ  เป็น 3 รู 2ช่องไม่มีกราวน์  ผมก็เลยเอาสายเคเบิ้ล ตรงที่มันซิลด์ครับ เป็นกราวน์ ที่ถ่ายรูปให้ดูอ่ะครับขันติดกับน็อตตัวถังเครื่องเสียงไปเลย  เคยลองเอากระถางดิน เป็นกราวน์เทียบกับ L วัดไฟได้ไม่ถึง 220   แต่ถ้าเอาสายซิลด์เคเบิ้ลทีวี มาวัดเทียบกับL ได้ 220 v ก็เลยเอาเป็นกราวน์เลยครับ ไม่รู้มันอันตรายไหมครับ   

   ส่วนสายไฟ แยกเข้ามาในห้อง มี 3เส้นครับ เส้นแรก 2*2.5 ใช้กับแอร์อย่างเดียว (9000 บีทียู)  เส้นสอง 2*2.5 เป็นปลั๊กหล้ก เดินในห้อง 2 จุดครับ  ผมก็พ่วงจากจุดนี่แหละครับ เข้าทีวีบ้าง เข้าคอม เข้าเครื่องเสียง เส้นสุดท้าย ขนาดมองไม่เห็นเนื่องจากเขาทาสีทับไปแล้ว แต่เล็กกว่า 2*2.5 ครับ ใช้กับหลอดไฟครับ
   ที่เห็นสายมั่วๆกัน เพราะมันได้ใช้เครื่องเสียงหลายตัว บางทีก็เบื่อๆก็สลับกันฟัง  เลยกองทิ้งไว้อย่างนั้นครับ  ผมกำลังจะปฎิว้ติมันใหม่อยู่ครับ 
แสดงว่าที่บ้านน่าจะเป็นไฟเฟสเดียว และพิกัดหม้อไฟไม่มากนัก สายไฟในบ้านไม่ได้ทำเผื่อมาตรฐานระบบเอาไว้น่ะครับ

เพราะปัจจุบันสายหลัก กับสายแอร์ใช้ 4sq.mm. ครับ ปลั๊กย่อยน้อยๆ ถึงจะใช้ 2.5sq.mm.

ถ้าอย่างนั้น อาจจะต้องใช้เพิ่มปลั๊กแน่นๆ ตรงจุดที่พ่วงออกมา แล้วค่อยหาปลั๊กพ่วงสายใหญ่ๆ ไปต่อน่าจะพอช่วยได้ ก่อนจะถึงขั้นทำสายใหม่จากตู้เมนไฟน่ะครับ  [roll]
หัวข้อ: Re: บ้านท่านใดไม่ได้กราวด์ลงดินบ้างครับ
เริ่มหัวข้อโดย: civicdotcom ที่ 12 กันยายน 2012, 07:07:47 PM
 
 ตอนแรกเข้าใจว่า ผมมีระบบกราวน์ไม่ดี  เวลาเปิดไฟนีออน มีสัญญาณรบกวน ทำให้แดคมันดีเทกตัวเอง  คิดว่าลงกราวน์มันจะหาย  เดี๋ยวว่างวันไหน จะเข้าร้านให้ช่างเขาต่อตรงให้ครับ  ขอบคุณที่ดูแล และคอยแนะนำด้วยดีครับ