ใช่ครับ... ผมก็หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆ ถ้าสายไฟในบ้านเดินมาแบบนั้นทั้งบ้านจริงๆ
ผมก็สงสัยอยู่ว่า การเดินสายปกติระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง จะต้องเป็นสาย VAF (สายแบนเปลือกขาว มีแกนทองแดงแข็ง) หน้าตัดไม่น้อยกว่า 4sq.mm. และแต่ละชั้นจะมีเบรกเกอร์ย่อยประจำชั้น แล้วค่อยกระจายสายไฟย่อย VAF ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.5sq.mm. ไปตามห้อง และจุดปลั๊กไฟต่างๆ ส่วนระบบแสงสว่างหลอดไฟกินไฟไม่มาก จะใช้ VAF ขนาด 1.2sq.mm. ก็พอไหว
แต่ในรูปที่เห็นกลายเป็นสายไฟอ่อนสองเส้น ตามรูป ซึ่ง ถ้าต้นทางแบบนี้ ยังไงก็ไม่รอดครับ
การแก้ปัญหาด้วย C คร่อมไฟเลี้ยงจะแก้ได้เฉพาะโหลดกระแสน้อยๆ ไม่เหมาะกับโหลดกำลังมาก เพราะจะยังคงแก้ไม่ไหวอยู่ดี หรือถ้าเพิ่มขนาด C ก็จะเริ่มเสี่ยง เพราะ C ที่คร่อมจะ "กินไฟ" อ่อนๆ ตลอดเวลา ถ้าค่ามากๆ จนตกในช่วง Resonant ล่ะก็ C จะร้อนและระเบิดในระยะยาวครับ
แถมทำให้เสียงยืดกว่าปกติไปด้วยเช่นกัน เพราะเฟสกระแสไฟสลับผิดรูปไปครับ
ผมจึงแนะนำให้แก้ที่ต้นปัญหา ซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสายไฟที่เดินระหว่างชั้นจะเป็นสายอ่อนแบบนั้น เพราะอันตรายมากหากเกิดลัดวงจร ไฟจะไหม้ลามตามสายไฟเลยครับ
ผมเน้นให้ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ครับ ส่วนเรื่องเสียง หรือเรื่องโหลดอื่นๆไม่กวนกัน จะเป็นผลพลอยได้ครับ