ผมก็ต่อสายดินนะครับ และต่อขากลางของ IEC ลงกล่องไว้ด้วยครับ แต่พอใช้หลังมือแตะกล่องมันจะดูดนิดๆครับ ก่อนหน้านั้นผมไม่เคยรู้สึกคงเป็นเพราะกล่องพ่นสีไว้ แต่กล่องใหม่ผมไม่ได้พ่นสีเลยสัมผัสได้ถึงไฟช๊อตนิดๆครับ
และพอผมเอาปรีมาเปิดเพลงไง เสียงมันแตกพร่าแหบแห้งไปเลย พอสักพักก็กลับมาดังปกติอีก แล้วก็แหบอีก
พอเปลี่ยน IEC เปลี่ยนโวลุ่ม มันก็หายไปเลย เสียงปกติเหมือนเดิมครับ
ถ้าต่อสายดินถูกต้อง มันต้องไม่ดูดครับ
ถ้าดูดแสดงว่ายังไม่ถูก ไม่ลงดินจริงๆ และถ้ามีไฟวิ่งทั่วกล่องแบบนั้นกราวด์สัญญาณก็เพี้ยน เสียงก็เพี้ยนพร่าตามไปด้วยครับ
ผมลองใช้ไขควงวัดไฟแบบดิจิตอลแตะไปตามกล่องไม่มีไฟขึ้นครับ จะมีขึ้นก็ที่ turbo ครับ แต่ไม่ซ๊อตแต่อย่างใดครับ
ผมลองถอดอุปกรณ์เครื่องเสียงออกหมดถอดคอมพิวเตอร์ออกจากปลั๊กผนังบ้าน แล้วไปวัดไฟที่กราวดที่ตู้เมน ก็ไม่มีไฟขึ้นนะครับ แต่ถ้าผมเอามือแตะผนังปูน หรือว่า ผมยืนที่พื้นจะมีไฟขึ้นที่ไขควงครับ แต่พอผมยืนบนโต๊ะ ก็จะไม่มีไฟขึ้นที่ไขควง
กราวด์บ้านผมจะห่วงกับสาย N ของการไฟฟ้านะครับ
มันก็แปลกตรงว่าพอเปลี่ยนเต้ารับเป็นพลาสติกก็ไม่ดูดอีกเลย
ความเห็นผม... ไฟมาจากเครื่องเล่นอื่นที่มาต่อพ่วงครับ โดยเฉพาะตัวที่ใช้ภาคจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง ลำพังปรีแอมป์ตัวนี้ คิดว่าไม่น่าที่จะมีไฟรั่วออกมาจนดูดเราได้แบบนั้น และควรไล่เช็คการต่อสายกราวด์ไปจนถึงการต่อลงดินว่าต่อถึงกันถูกต้องดิมั๊ย ขนาดกราวด์จำเป็นที่ผมใช้อยู่ยังช่วยแก้ปัญหาไฟดูดเล็กๆนี้ได้เลยครับ น้าคลีนนิ่งควรจะเช็คโดยไวเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในบ้านด้วยครับ
ผมไม่ได้ต่อพ่วงกับตัวไหนเลยครับอยู่ระหว่างการประกอบครับ พอประกอบเสร็จเอามาต่อถึงได้เสียงแตกพร่า และก็เอากลับไปทำใหม่พอ แขนไปโดนถึงได้รู้ว่าไฟดูดครับ ดูดเล็กน้อยเหมือนโดนไฟจากคอมดูดนั้นแหละครับ
ผมนั่งทำกับพื่นปูนครับ ตัวสัมผัสกับพื่นปูน
ล่าสุดก็ปกติครับไม่มีอาการเสียงแตกพร่าแต่อย่างใดอีกครับ ก็งงเหมือนกันครับ เพราะเรื่องไฟผมจะ safety มากๆ เป็นห่วงความปลอดภัย พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปลั๊ก 3 ขาผมจะต้องเข้าระบบสายดินหมด
ว่าจะติด safery cut แต่ยังไม่มีกระต๋างเลย เอาไว้กันความสะเพร่าของผมเองครับ
ผมคิดว่า บ้านน้าคลีน น่าจะลงกราวด์ไม่สมบูรณ์ ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบกราวด์ผิดพลาด
1. อาจเป็นไปได้ว่า สายกราวด์ไม่ได้มาถึงตัวถังของแอมป์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆ จุดต่อแต่ละจุด ตั้งแต่สายของ Ground ROD เข้าตู้ Consumer Unit สายกราวด์จากตู้ CU เดินไปที่ปลั๊กผนังตัวที่หนึ่ง Jump สายไปเข้าผลั๊กผนังตัวที่สอง Jump ไปเรื่อยๆ จนมาถึงปลั๊กผนังที่น้าคลีนใช้งาน
2. อาจเป็นไปได้ว่า สายกราวด์ มีความต้านทานสูงกว่าความต้านทานของตัวน้าคลีนเอง ทำให้กระแสไฟวิ่งผ่านน้าคลีนลงพื้นปูน แทนที่วิ่งลงกราวด์ (ตามมาตรฐานของระบบไฟฟ้า ระบบกราวด์ควรจะมีความต้านทานน้อยกว่า 5 โอห์ม ตั้งแต่ต้นทางถึงจุดที่ใช้งาน)
น้าคลีนลองวัดไฟที่บ้านให้ดูหน่อยได้ไหมครับ ตั้งมิเตอร์ไปที่ AC 250V หรือมากกว่า ก่อนเพื่อความปลอดภัย
L กับ N
N กับ G
L กับ G
ขอบคุณมากครับ แล้วจะวัดผลมาโพรสให้ดูครับ ตอนค่ำๆนะครับ
1. ผมลงทุนเจาะพื้นกระเบื้องหน้าบ้าน แล้วใช้แท่งทองแดงชุปยาว 1.5 เมตร ตอกลงไปในดินที่คิดว่าชื่่นแฉะเพื่อตอกง่ายมากๆแล้วก็ลากสายขนาดเบอร์ใหญ่ที่ใช้กับหม้อ15A ได้ครับ ผมจำเบอร์ไม่ได้ แต่เส้นใหญ่ ลากไปเข้าตู้ ในตู้ consumer unit ซึ่งในตู้จะมีจุดให้ต่อสายกราวด์และจุดนี้จะมีสายไฟไปต่อกับขั่ว N
2. ผมถอดสายไฟชุดเครื่องเสียงทั้งหมดออก ถอดคอมพิวเตอร์ออก ในบ้านจะเหลือแต่ ปลั๊ก 2 ขา เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปในบ้าน พัดลม ตู้เย็น
ผมใช้ไขควงวัดไฟแบบดิจิตอล ไปลองแตะที่ Ground ROD ในตู้เมน ถ้าตัวผมยืนบนพื้น จะมีเลขขึ้นที่ไขควงครับ สถานะมีไฟครับ
แต่พอตัวขึ้นไปยืนบนโต๊ะ จะไม่มีไฟขึ้นที่ไขควงครับ พอเอามือแตะผนังปูน ก็จะมีไฟขึ้นทันที แบบนี้ปกติหรือไม่ครับ
3. ผมลองเอาไขควงไปแตะที่กล่องแอมป์กล่องปรีต่างๆ กล่องปรี10HL ที่ว่าไฟดูด (เปลี่ยน IEC เป็นพลาสติกแล้ว ) ก็ไม่มีไฟขึั้นครับ
แต่พอไปแตะที่ turbo มีไฟขึ้นที่ไขควงครับ ใส่รองเท้าไฟก็ขึ้น แบบนี้ปกติหรือเปล่า ทุกตัวไม่มีไฟขึ้นที่ไขควงมีแต่ camp turbo เท่านั้นที่ขึ้น
แต่ตอนที่ไฟดูดที่ปรี ผมไม่ได้เชื่อมต่อกับใครทั้งสิ้นครับอยู่ในระหว่างประกอบครับ เพราะเอามาลองเล่นแล้วเสียงมันแตกๆพร่าๆ ก็เลยนำกลับไปแก้ไข และแขนไปโดนจึงรู้ว่าไฟรั่ง นิดๆ แต่พอเปลีย่น IEC เป็นพลาสติก อาการดูดจี๊ดๆหายไปทันทีครับ
ตอนค่ำๆจะวัดไฟตามที่บอกมาให้ช่วยดูให้ครับ